Förstår att hetgastemp kan vara en funktion av framledningstemp men är det så enkelt att pumpen väljer en högre effekt när den gör varmvatten?
Pumpen verkar ju eftersträva olika värden vid rum vs vv-körning, min fråga är väl lite vad den strävar mot? (Se bild för hetgas, tydlig skillnad när vv-körning börjar)
Varmvatten bör inte vara under 45-50 grader några längre perioder, vattnet värms sedan ofta upp lite över 50 grader.
I uppvärmningen nyttjar man fenomenet att desto lägre framledningstemperatur desto lägre förbrukning. (Högre verkningsgrad).
Så har man golvvärme så blir de i princip aldrig över 35 grader på hela året. Lite drygt 20 grader i början av värmesäsongen och ökar mot kallaste vintern för att kompensera den ökade energiåtgången.
Radiatorer uppför sig på ett liknande sätt. Men framledningstemperaturen kan vara ibland upp till 55 grader årets kallaste dag. Men med andra ord medeltemperaturen är alltid kallare än varmvattnet.
Överdriver man, säg både fullstora radiatorer och golvvärme samtidigt i samma hus överallt. Då skulle det krävas mycket lägre medeltemperatur på framledningen och elräkningen blir lägre. Men investeringen i det är för hög för att de ska löna sig när det börjar gå till överdrift.
Detta är varför man inte vill ha små tunna radiatorer till värmepumpsdrift.
Annan bieffekt av hög framledningtemperatur är ökat kompressorslitage.
Slutligen, desto högre framledningstemperatur desto lägre blir uteffekten från värmepumpen, samtidigt som ingående effekt ökar.
Därför vill man inte bereda "50 grader" och shunta ut till sina värmeavgivare.