Hej loggare!
Sitter i styrelsen i en ny brf med bergvärme som skall införa individuell mätning och debitering (IMD) för kallvatten, tappvarmvatten och värmevatten (uppvärmning av lägenheterna). Bostadsrättsföreningen har 25 lght à 105 kvm på två plan i olika "längor" och skall införa IMD 2013. Vi har 4 st NIBE F1330 22kW som värmer tappvarmvatten och värmevatten.
Det stora problemet vi har är att på ett korrekt sätt debitera för tvv och värmevatten. Vi kommer att veta hur mycket el i kWh som pumparna använder under mätperioden, och kostnaden för den elen i kr, samt mottagna kWh för uppvärmning av lägenheterna. Mängden tappvarmvatten kommer vi också att veta efter mätning i lägenheterna, men vad kostar en liter tvv i relation till en kWh mottaget värmevatten.
Först räknade vi på att 20 liter tvv innehåller 1 kWh värme (1,16 Wh per grad, från 10 - 53 grader: 43 * 1,16= 0,05 kWh). Sedan tog vi hänsyn till att COP-värdet vid uppvärmning av tvv är sämre än vid värmevattnet som har lägre temp (70% av uppvärmn av värmevatten) och landade vid att 14 liter tvv motsvarar 1 kWh mottaget värmevatten i kostnad.
Antal liter tvv per lägenhet divideras alltså med 14, så att mottagen kWh kan uppskattas för tvv. Blir detta rätt?
Vad säger ni som kan? Är detta ett rättfärdigt sätt att debitera?
/Andreas i brf Stångbypark