Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8 (läst 4968 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
gromit42x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
gromit42x
Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
skrivet:
12 januari 2014, 08:16:37 »
Citera
Hej,
Jag har en VP (IVT HE C9) installerad 2010 som igår helt plötsligt började larma för E21.T6 (hög hetgastemperatur). Ca en gång varannan timme under dagen fick jag gå ner och kvittera för att VP skulle starta om kompressorn. Igår kväll så fick jag även ett E21.RLP (utlöst lågtryckspressostat) som jag också behövde kvittera innan läggdags.
Ställde in mig på en hård natt med flera turer ner i källaren för kvittering men döm om min förvåning när det inte larmat en enda gång efter igår klockan 22
Utetemperaturen har sjunkit till ca -8 under natten. Kan det ha med saken att göra? Vad kan larmen igår berott på? Finns det något "patenttrick"?
-h
«
Senast ändrad: 12 januari 2014, 08:19:50 av gromit42x
»
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #1 skrivet:
12 januari 2014, 10:01:51 »
Citera
Visst kan man se alla aktuella temperaturer om man letar upp larmet i larmloggen? I så fall kan du väl skriva ner dom här?
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
gromit42x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
gromit42x
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #2 skrivet:
12 januari 2014, 10:06:28 »
Citera
Skall kolla. Tror inte att dom syntes. Måste kanske in i servicemenyn för det. Osäker om jag har koden
-h
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #3 skrivet:
12 januari 2014, 10:19:13 »
Citera
Koden står i installationsmanualen.
"För att byta från Kundnivå till Installatörsnivå i menyerna
krävs en fyrsiffrig accesskod. Koden består av dagens
datum angivet med två siffror för månaden och två för
dagen, t.ex. 0920."
Om du inte har den så finns den på IVT's hemsida.
doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Greenline_HE_C_E_installatorshl.pdf
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
gromit42x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
gromit42x
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #4 skrivet:
12 januari 2014, 14:19:23 »
Citera
Tack för tipset men av någon anledning så funkar inte historiken som den skall. Om jag trycker "info" ifrån startläget så får jag bara upp aktuella värden. Snurrar jag på knappen så scrollar jag bara ner i den översikten. Jag får inte fram någon information om värden vid larm.
Provade även att trycka info när jag var i larmhistoriksmenyn men inte heller då dök det upp någon information om värden. Provade både korta och långa tryckningar och alla andra varianter av knapptryck. Nada. Provade dessutom i både kund- och installatörsläge men ingen framgång då heller
Värden just nu är:
T8: 53.4
T9: 46.2
T10: 2.6
T11: 0.4
T2: -0.6
T3: 47
T1: 53.6
T1 bör: 52.6
Rum: 20.5
T6: 103.1
Loggat
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #5 skrivet:
12 januari 2014, 14:48:22 »
Citera
Du har ganska hög framlednings temperatur (53°C vid ca -1°C ute)
Att larmet slutar när det blir kallare tolkar jag som att det blir en aning kallare i huset och då öppnar termostaterna på radiatorerna så värmepumpen blir av med den värmen den producerar.
Har du aktiva termostater på radiatorerna?
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
gromit42x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
gromit42x
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #6 skrivet:
12 januari 2014, 18:05:08 »
Citera
Ja. Merparten är aktiva. Möjligt att en anledning till att jag får problem nu som jag inte haft tidigare är att jag håller på med en garagerenovering och har plockat bort två radiatorer där.
Vi får se vad servicegubben säger när han dyker upp
-h
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #7 skrivet:
12 januari 2014, 18:11:37 »
Citera
Vrid upp termostaterna på max och sänk värmekurvan om det blir för varm inne. Då får du billigare drift och längre livslängd på VP'n.
Jag rekommenderar att du läser igenom installationsmanualen. Särskillt den delen som handlar om grundinställning/injustering.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
gromit42x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
gromit42x
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #8 skrivet:
12 januari 2014, 19:43:06 »
Citera
Dom är maxade allihop utom i dotterns sovrum där dom år något lägre ställda för nattfridens skull:)
Skall ägna mig åt lite studier då. Tack för alla svar
-h
Loggat
gromit42x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
gromit42x
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #9 skrivet:
16 januari 2014, 17:45:38 »
Citera
Uppdatering. Det visade sig vara expansionsventilen som var knas. Bara att byta. 10000 bagis. Yohoo
-h
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13175
Karma +20/-11
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
«
Svar #10 skrivet:
16 januari 2014, 18:57:10 »
Citera
10 000:- för att byta
Hoppas du inte har betalt redan.
Jag skulle säga att en tredjedel av det priset är mer rimligt. Inklusive det obligatoriska bytet av torkfilter.
Jag antar att det går på garanti och/eller försäkring och firman saltar på rejält eftersom det är 'nån annan' som betalar.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Upprepade larm för hög hetgastemperatur vid -2 grader utetemp. Inget vid -8
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 238
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
Leisti
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info