Skrivet av: Frusna skrivet 21 januari 2017, 09:22:29
Nu har jag ägt min FH35 i snart tre år och jag kan inte säga att jag är jätte nöjd med den. Huset består av 2 våningar i betong och dess yta är ca 120kvm. Pumpen är monterad i hörnet och är inställd på att blåsa snett vänster mot vardagsrummet, köket och trappan till övervåningen. Övervåningen måste givetvis stöttas med direktverkande el-element när det är minusgrader ute.

1) Automatiska värme läget fungerar inte hos mig. Jag har ringt installatören och Mitsubishi, men båda två säger att jag skall undvika det automatiska läget då värmen stiger upp och samlas runt pumpen och därför fungerar den inte. Pumpen står i läge 1 konstant. Men det verkar fungera bra för andra?

2) När det är ca 0 till -5 grader utomhus har jag ett börvärde på 24 grader och näst högsta fläkthastigheten. Sitter man ca 0.5-2+ meter ifrån pumpen fryser man. Höjer man tempen upplevs det kallare, men inte när man känner med handen på pumpens utblåshål.

3) Hur mycket el drar pumpen? Hur stor skillnad är det på elen när börvärdet ligger mellan 24 och 30 grader och med de två högsta hastigheterna igång?

4) Installatören nämnde att man ej kan ha 30 grader och högsta fläkthastigheten igång samtidigt. Pumpen hinner inte värme den kalla luften, stämmer det?

Många frågor, men den pumpen börjar störa mig rejält. Den är rengjord flera gånger med samma dåliga resultat. Behöver jag byta pumpen?
Titel: SV: FH35 upplevs som dålig
Skrivet av: Rickard skrivet 21 januari 2017, 09:28:56
Vid en utetemp på runt 0 grader, börvärde 30 grader och full fart på fläkten skall utblåstempen vara ca 50 grader om pumpen är OK.
Har du kollat det?
Titel: SV: FH35 upplevs som dålig
Skrivet av: Frusna skrivet 21 januari 2017, 10:08:55
Vid en utetemp på runt 0 grader, börvärde 30 grader och full fart på fläkten skall utblåstempen vara ca 50 grader om pumpen är OK.
Har du kollat det?

Nu är jag ny inom detta, men menar du att luften som blåses ut skall vara 50 grader? Måste köpa inomhus termometer.
Titel: SV: FH35 upplevs som dålig
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 21 januari 2017, 10:47:52
Du har säkert en stektermometer i köket ;)

Kolla att filtren på innerdelen är rena.
Kolla att utedelens baksida inte är full med skräp

Ställ den på 30 grader, full fläkt,  vänta ca 5 minuter så den går på max och håll den precis framför utblåset.
Det brukar skilja någon grad beroende på om du mäter mitt på eller på sidorna.
Kolla insugstemperaturen med att hålla termometern precis ovanför.

Svårt att jämföra temperaturer med alla andra som delger sina värden då innertemperatur kan skilja, utetemperatur kan skilja sig och utedelen kan vara i olika fas mot när den bör avfrosta beroende på tex luftfuktighet.

Men får du inte upp värmen i rummet där den sitter vid -5 ute så är något fel och din återförsäljare ska kontaktas då det är garanti på maskinen.
Den ger Ca 5kW vid -5 som max och det är få rum där den effekten inte räcker.
Titel: SV: FH35 upplevs som dålig
Skrivet av: Chippe skrivet 03 februari 2017, 20:47:14
Kan ju ha med termometer att göra men Tågråttan hade ju över 50 grader utblåstemp vid -15 med FH35