Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Rego 638  (läst 6045 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad N Lucas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Egen bergvärme är guld värd!
Rego 638
« skrivet: 14 oktober 2005, 15:46:27 »
Jag har en Carrier 30 NQC-Heat 60, vilken enl uppgift skall vara (mer eller mindre) likvärdig med IVT.

Nå'n som vet hur man får ut 'Tillskott i drift antal timmar' ur Rego 638? I meny 7 står det 'Drifttider avläsn på VP och tillsk', men därunder finns bara meny 7.1 'Värmepump i drift antal timmar'

Kan man ansluta PC till Rego 638?

Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 638
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2005, 22:36:23 »
På fråga A svarar jag att jag vet inte och på fråga B svarar jag JA men det finns inga program. Filar dock på ett...
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Rego 638
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2005, 10:12:20 »
Den ska ligga under 7.3 (tillskottstiden alltså).
FÃ¥r du inte fram den?
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad N Lucas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Rego 638
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2005, 10:28:36 »
Nej. Under 7 finns bara 7.1, d v s 'Värmepump i drift antal timmar'. Någon 7.2 eller 7.3 finns inte (vare sig i manualen eller bland menyerna)
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Rego 638
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2005, 23:11:19 »
N Lucas

Min mors VP IVT  med Rego 603 har menyerna dÃ¥ mÃ¥ste du även ha dem i en nyare variant. Jag har laddat hem en Rego600demo.exefrÃ¥n IVT hemsida och där kan jag köra och fÃ¥ fram 7,4 under acces sevice 2..

Testa engång till så får du nog fram din meny.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad UMH

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 138
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Rego 638
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2005, 09:23:57 »
Hej.

Jag har för mig att jag hört nÃ¥gonstans att man i Rego 638 och/eller 637 fick ta bort en del av de historiska funktionerna pÃ¥ grund  av minnes brist i microcontrollern. Detta till förmÃ¥n för annan kod som behövdes för viss kompressortyp.

Rego 603? Vad är det för modell av IVT?

/P


Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Rego 638
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2005, 10:55:17 »
Det är min mors VP från 2003 IVT optima 1300 med sep kontrollbox och dockning till äldre oljepanna och ack tank med elpatron. (typ nr 03118...)

Så du ser det är en lite äldre variant.
Luft-Vatten VP  i SkÃ¥ne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad frÃ¥n dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(VinterträdgÃ¥rd  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade dÃ¥ 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mÃ¥l förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade frÃ¥n 380-200m3    4 Ã…RS drift den 13/10-07 GÃ¥ngtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad N Lucas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Rego 638
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2005, 10:12:31 »
Jag kollade med min leverantör. Han berättade att fabriken tog bort  ??? 'Tillskott i drift antal timmar' för att man fick så mycket frågor från folk som tycker att tillskottet går för mycket. Om så är fallet så tycker jag att det är ett egendomligt sätt att lösa problemet på genom att undanhålla informationen. Se'n kan det ju vara att skälet snarare är det som UMH säger, d v s minnesbrist. Då tycker jag å andra sidan att det borde finnas andra funktioner som är mindre viktiga, och som man därför lättare borde kunna undvara. Under alla förhållanden så måste det ha blivit panik hos IVT/Carrier, eftersom meny 7 fortfarande anger 'Drifttider avläsn på VP och tillsk', trots att man nu tagit bort så att den enda underrmenyn är 7.1 'Värmepump i drift antal timmar'.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Rego 638
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2005, 00:03:30 »
Inge bra en av dom viktigaste saker att hålla koll på (minimera) är tillskottstiden!!
Bland det värsta jag hört, att ta bort den för att folk klagar, inte det minsta seriöst. Tillskottstimmarna går oftast påverka med finjustering men som sagt mätning krävs!
På dom  knUp knUp kräv botgöring  --/ --/
Räkneverk kan monteras som räknar timmar, det funkar helt ok om elpatronen har ett effektläge. Har den flera effektlägen skulle jag satsa på en elmätare (undermätare)
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad N Lucas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Rego 638
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2005, 09:14:42 »
Jepp! Jag skall ge mig på dem  --/ --/ --/ och rapportera till forumet. Vi får se hur det går. Drittidmätare funkar väl i o f s, men det verkar ju helt snurrigt   studs att behöva ta till yttre anordningar för sån't som borde finnas i mjukvaran. Funkar inte detta så får jag väl logga på annat vis. Att det finns två effektlägen gör inte så mycket eftersom de har separata styrutgångar som kan loggas var och en för sig.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.

Utloggad CashMeIfYouCan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: ArbrÃ¥/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT Greenline
SV: Rego 638
« Svar #10 skrivet: 19 oktober 2005, 21:14:29 »
Tjenare!

Läste precis erat inslag här. Jag har en REGO637 och där kommer jag då åt de menyerna i iallafall, 'Tillskott i drift antal timmar'. Dem går att få fram i Rego600 och Rego 634 också.
Men man måste gå in via "service-menyn". :o
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.

Utloggad N Lucas

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Egen bergvärme är guld värd!
SV: Rego 638
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 09:16:49 »
Naturligtvis går jag in via servicemenyn, men där har Carrier/IVT tagit bort 'Tillskott i drift antal timmar'. Förmodligen skedde detta vid uppgraderingen från rev 637 till 638.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!