Författare Ämne: Problem med inomhus värme Nibe Split.  (läst 4824 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad uravan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Problem med inomhus värme Nibe Split.
« skrivet: 14 april 2014, 16:36:13 »
Vad gör jag! Sedan man installerade Nibe Split sÃ¥ har vÃ¥rt problem varit att när solen lyser ute sÃ¥ gÃ¥r elementen pÃ¥ hög värme pÃ¥ em, vi fÃ¥r ca 25 grader, men när det är mulet ute sÃ¥ händer det inte.  Installerade en rumsremostat och har den inställd pÃ¥ 21 grader och hoppades pÃ¥ att det skulle vara lösningen, men icke. Samma visa som tidigare, , vad är felet. Utegivaren sitter pÃ¥ rätt plats.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #1 skrivet: 14 april 2014, 21:49:21 »
Jag hade exakt samma problem när min anläggning var ny, och en rumsgivare mildrade bara effekten lite grand, det krävs att innetemp redan har stigit ett par grader innan värmepumpen slutar värma huset.

Jag valde att frångå manualen och flyttade utegivaren till en södervägg, efter detta vart innetemp stabil, det är mycket små variationer som rumsgivaren kan hantera.

Ska tillägga att mitt hus är byggt som en solfångare, av 12 fönster är 9 åt söder. En solig vinterdag med -10 °C ute så håller solen huset varmt så länge den är uppe.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #2 skrivet: 14 april 2014, 22:05:25 »
Ja, det är inte lätt att få till det bra.
ställ upp givarens påverkan något i 6.1.
Men tänk på att det är en faktor som multipliceras med regleravvikelsen så ställer du faktorn för högt och har temperaturunderskott så drar pumpen på för mycket vilket kan orsaka stora svängningar och i värsta fall eltillskott.
Jag har 4,0 i meny 6.1.
Prova dig fram, jag skall nog ställa upp värdet något nu på våren då jag får lite av samma problem som du.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad uravan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #3 skrivet: 15 april 2014, 05:36:10 »
Jag har 2.0 i 6.1 men har nu ökat det till 4.0 och testar om det blir bättre.  Hur mycket ökar du det pÃ¥ vÃ¥ren.? Att flytta utomhusgivaren till söderläge kan det vara ett alt?

Utloggad uravan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #4 skrivet: 15 april 2014, 07:15:44 »
Vad har ni 6.5, jag har från?

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #5 skrivet: 15 april 2014, 09:57:04 »
Har enbart provat itiden (6.5) till en gång och då hade jag en kort integrationstid men det gjorde för stora förändringar på framledningstemperaturen.
Skall prova med längre i-tid när jag har ett par dagar ledigt.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Arvid L

  • Gäst
Arvid L
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2015, 21:23:30 »
Hej på er!

Har precis installerat en RG10 för att försöka få ett bättre klimat inne, haft problem med att solen värmer upp mycket och pannan kör på utan att fatta nått.
Efter installationen halverade jag mina strart/stopp på komp. nu stoppar allt i pannan, inte en ikon visas i displayen.
Så min fråga är om inte ens cirkulationspump ska gå?

Inställning 6.1 = 2.0

Är det någon som har modifierat sin RG10 med ett extra mostånd i kretsen för att kompensera för felmätning av temp. Min visar mellan 1.5-2 grader fel enligt 2 andra termostater.
Någon som har bild på modifikation?

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2015, 21:44:17 »
Pumpen har gått över i sommarläge skulle jag gissa.
Min gjorde samma sak häromdagen trots att stopptemp ligger på 19+1.
Gjorde en kallstart och den hoppade glatt igång.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad LindgrenVARGÖN

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2015, 22:26:46 »
Sånt här blir man ju smått förbannad på, här lägger man ut pengar på en givare och så blir det sämre. Jag kopplade bort givaren nu för att inte frysa röven av oss. Då starta den direkt och drog på. Innan jag kopplade bort givaren kröp framledningstemp ner till 31 grader och börsvärde på 41,7 så starta den inte.
Detta beror då på att rumsgivares ärvärde inte sjukt eller?? Den är placerad i hallen som är mitt i huset, men den ändrar sig inte även fast vi upplever att det blir kallare inne, felplacerad?
Höjde då på givarens ratt Inställt värde till 23.5 för att försöka få igång värmeproduktion utan resultat!
« Senast ändrad: 16 februari 2015, 22:50:42 av LindgrenVARGÖN »
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2015, 08:08:44 »
Vad är temperaturen vid givaren?
Vilken förstärkning är satt?
Är I-delen inkopplad, om så koppla omedelbart ur den.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad LindgrenVARGÖN

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2015, 09:06:04 »
Temp vid givaren 20 grader, antar att du menar 6.1 = 2.0 när du säger förstärkning?
I-delen är INTE inkopplad.

Men om jag förstår rätt, så att om cirkulationspump fortfarande hade gått så hade framledningstempen sjunkit såpass att den borde starta värmeproduktion igen. Så varför hamna den i läget där allt stängdes av?
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2015, 12:28:14 »
Jag hade samma fenomen häromveckan, och det kom efter avslutad xvv körning.
Pumpen hoppade in i sommarläge trots att det inte fanns någon anledning.
Gick inte att lura i gång den annat än att slå från huvudbrtyaren och kallstarta elektroniken.
Kolla över inställningarna över min flt max ute temp osv.
Kolla larmlistan, slå från brytaren och övervaka vad pumpen gör när kompressorn stoppar.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad LindgrenVARGÖN

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Vargön
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2015, 12:49:23 »
Jaha, tack för era svar, ska koppla in givaren igen och prova. Ska sätta in ett motstånd i serie för att få rätt temp. inte för att det påverkar felet som uppstod igår men...

Bör man ändra kurva tro, har kurva 9 nu?
« Senast ändrad: 17 februari 2015, 12:51:04 av LindgrenVARGÖN »
60-tals tegel villa (85 kvm boyta)
NIBE Split (AMS 10-8 & ACVM-270) installerad 131018
(Innan CTC Oljepanna fr. 1962, förbrukning 3,5-4 kubik)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Problem med inomhus värme Nibe Split.
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2015, 16:03:01 »
Jag har 8+0 och 7+1 beroende på årstid och mängden missnöjda kunder i huset. ;)
Prova att sänka i steg och se vilken nivå som passar familjen gällande komfort.
Innegivaren ger en indikation över vilken temp som passar huset.
Vill den oftast sänka flt när förhållanden i och utanför huset varit oförändrade en längre tid så ligger du högt i kurvan.
Adderar den till den beräknade flt så ligger du lågt.
Med andra ord, har regleringen svårt att hålla tempen i huset så ligger man fel.
Glöm inte att ha radiatortermostaterna öppna så att regleringen har möjlighet att göra sitt jobb.
Regulatorn tar avvikelsen från är-bör på innegivaren och multiplicerar detta med värdet i 6.1 (P-del) och lägger till/drar ifrån detta på framledningstemperaturen.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!