Vad är det för modell av CTC-värmepump? Hur gammal är den?
En vanlig orsak till hög hetgastemperatur är att vattenflödet genom värmeväxlaren är för lågt, kanske pga något igensatt filter eller trasig cirkulationspump. Man kan kolla vattentemperaturerna före och efter värmeväxlaren (vp in/ut) på manöverpanelen, om skillnaden mellan dem är onormalt stor är det ett tecken på lågt vattenflöde.
Hög hetgastemp kan också bero på mer irriterande fel - t ex gasbrist, otäta backventiler i kompressorn eller krånglande expansionsventil.
Och till sist kan det ju också vara ett mätfel. Om värmepumpen har stått avstängd några timmar så bör hetgastempen bli ungefär lika med temperaturen i pannrummet.
Om trycket i värmesystemet varierar kraftigt och du har slutet expansionskärl så kan det bero på att luften har läckt ut ur expansionskärlet. Man fyller med en "bildäcksventil" som sitter mitt på expansionskärlets ena gavel. Det finns två olika sätt att kolla förladdningstrycket:
1) Tappa ur vatten ur systemet så att manometern står på noll, mät sedan med en vanlig tryckmätare för bildäck vid påfyllningsventilen.
2) Tappa ur vatten ur systemet så att manometern står på noll, fyll sedan mycket sakta, notera att manometern börjar stiga och sedan står stilla på ett visst värde ett tag innan den fortsätter stiga. Det tryck där den inte rörde sig är förladdningstrycket.
Normalt kan man säga att förladdningstrycket ska vara antingen 0,5 bar (50 kPa) eller hälften av önskat tryck i värmesystemet.