Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Erik Trapp skrivet 15 november 2011, 23:19:00

Titel: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: Erik Trapp skrivet 15 november 2011, 23:19:00
Hej alla!

Jag har idag en IVT695 Twin som antagligen är för liten för att täcka mina värmebehov. I dagsläget värmer den ett nybyggt hus på 140m2 och ett garage på 60m2.
Har jag en temperatur på ca 21grader i huset och ca 10grader i garaget är det väldigt ofta den måste köra några el-steg så fort det blir kallare än -7 ute.
Borrhålet är ca 120m och jag har kollat möjligheten att byta värmepump utan att behöva borra djupare men inte fått några positiva svar, så jag har nu börjat fundera på möjligheten att byta till en större kompressor.

Jag antar att värmeväxlaren som extravärmer köldbärarkretsen med frånluften borde "förlänga" mitt borrhål en del och med tanke på att rekommendationen jag fick från IVT för minsta borrdjup var på 65m så tänkte jag att mitt nuvarande borrhål på 120m i kombination med värmeväxlaren borde tillåta ett större effektuttag, eller vad tror ni? 

Modellbeteckningen på kompressorn som sitter i pumpen idag är: Mitsubishi AEH33YEHMT

Skulle det fungera utan att behöva byta mycket mer än bara kompressorn om jag skulle byta till en AE42Y eller en AE47Y, eller är det bara att släppa denna fundering ???
http://www.mitsubishi-les.de/eng/pdf/Kaelteverdichter__2006.pdf (http://www.mitsubishi-les.de/eng/pdf/Kaelteverdichter__2006.pdf)

Väldigt tacksam för svar/synpunkter.

/Erik
Titel: SV: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 16 november 2011, 13:21:53
Borrhålet är ca 120m och jag har kollat möjligheten att byta värmepump utan att behöva borra djupare men inte fått några positiva svar, så jag har nu börjat fundera på möjligheten att byta till en större kompressor.

Jag antar att värmeväxlaren som extravärmer köldbärarkretsen med frånluften borde "förlänga" mitt borrhål en del och med tanke på att rekommendationen jag fick från IVT för minsta borrdjup var på 65m så tänkte jag att mitt nuvarande borrhål på 120m i kombination med värmeväxlaren borde tillåta ett större effektuttag, eller vad tror ni? 
Hmm Sc:,h Frågan är delvis hur mycket energi som finns att ta ur ditt borrhål. Dvs en större pump (eller bara kompressor om man nu bara kan byta den) riskerar kanske att vara för stor för hålet. Hur kall köldbärare har du mitt i vintern?

En värmeväxlare som förvärmer köldbärare ger typ 1 kW extra till köldbäraren (alltså mer för pumpen att "ta av"). (Det står i manualen exakt hur mycket den ger i teorin).
Titel: SV: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: Erik Trapp skrivet 16 november 2011, 14:53:23
De två senaste vintrarna då det under långa perioder har varit under -30 ºC och kompressorn gått konstant har köldbäraren gått ner till 0,0 ºC enl. värmepumpens display.
Titel: SV: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: ace skrivet 16 november 2011, 16:18:25
problemet är att du vill öka på de ställen i en värmepump där man stoppar in energi....men låta den avgivande energiväxlande ytan vara oförändrad....  har inte värdena på de växlare som sitter i din maskin, men skulle bli förvånad om utfallet blir positivt.
gissa på svårtyglad process  :D
Titel: SV: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: Tobocop skrivet 16 november 2011, 19:18:12
Citera
problemet är att du vill öka på de ställen i en värmepump där man stoppar in energi....men låta den avgivande energiväxlande ytan vara oförändrad....  har inte värdena på de växlare som sitter i din maskin, men skulle bli förvånad om utfallet blir positivt.
gissa på svårtyglad process 
Precis...
Har hittat 2 modeller i Thermias sortiment sedan mitten på 90-talet som går att byta upp ett steg på kompressor med samma växlare... ^-^  Så de är rätt sällsynt. IVT:s växlare och kompressorer kan ja inte. Kan vara så att de går å kicka i en större kompressor
Titel: SV: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: Erik Trapp skrivet 16 november 2011, 19:53:58
Hur kan man ta reda på om det finns utrymme för en större kompressor utan att förändra den "avgivande energiväxlande ytan"?
Titel: SV: Byte av kompressor för effektökning
Skrivet av: ace skrivet 16 november 2011, 20:47:46
kolla om du hittar någon beteckning på kondensorn(plattväxlaren) i maskinen.
Finns garanterat någon här som har tillgång till specen på denna sen  ;)