Författare Ämne: trasig panasonic  (läst 1885 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad klackis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
trasig panasonic
« skrivet: 14 juni 2020, 10:32:01 »
hej
jag har en panasonic sverigepump HE9-LKE , instalerad hösten 2011.
den har nu slutat att fungera för både kyla och värme
jag har brutit strömmen i flera timmar , startar sedan med ON på kontrollen, innerdelen öppnar upp men ytterdelen startar inte, efter ca 30 min börjar innerdelen blinka på TIMER-lampan och då slutar även fjärrkontr. funtioner att fungera.
Har försökt flera ggr. med att trycka check på fjärren och stega upp alla nr, men ingen reaktion eller ljud
Finns det något mer för mig att testa?
kan kompressorn lagt av pga att avstånd utedel till innedel är mindre än 1,5 m  ( för högt tryck?)
Det är inte lönsamt att kosta på en dyr rep. på en 9 år gammal pump
tacksam för tips

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: trasig panasonic
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2020, 11:12:06 »
Det det låter som misstänkt brist på köldmedia som skulle behöva mätas upp med manometerställ tycker jag. Det finns dock även felkod F91 för detta och frågan är hur stor bristen måste vara för att få F91?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8446
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: trasig panasonic
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2020, 14:21:59 »
Om timerlampan blinkar ska du få en felkod, troligen har du inte gått runt hela varvet med felkoder eller så höll du inte fjärrkontrollen riktad mot innerdelen så försök igen.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 610
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: trasig panasonic
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2020, 20:40:39 »
☝️

Samt eventuellt stegat för snabbt. Räkna med ett tryck var 3:e sekund och se till att stå framför maskinen med fjärren riktad mot innerdelen. Felkod borde finnas.

Utloggad klackis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: trasig panasonic
« Svar #4 skrivet: 18 juni 2020, 15:18:20 »
Hej igen
Tack för tipsen om att ta det lugnare
Är nu ute i stugan och har stegat fram till 99 som då avger pip
Vad betyder detta?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: trasig panasonic
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2020, 16:11:01 »
Får du felkod H99 eller F99?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad klackis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: trasig panasonic
« Svar #6 skrivet: 18 juni 2020, 18:25:36 »
På fjärden 99
Och under ett. F
Vad blir resultatet då

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9627
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: trasig panasonic
« Svar #7 skrivet: 18 juni 2020, 18:35:17 »
Felkod F99 är "Skydd för intensitet och spänningsfall" med orsaker enligt dokumentet:
- Transistormodul
- Kompressor
- Underdimensionerad matningskabel
- Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation

delvis lite kryptiskt kan jag tycka...
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2435
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: trasig panasonic
« Svar #8 skrivet: 20 juni 2020, 23:32:50 »
Felkod F99 är "Skydd för intensitet och spänningsfall" med orsaker enligt dokumentet:
- Transistormodul
- Kompressor
- Underdimensionerad matningskabel
- Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation

delvis lite kryptiskt kan jag tycka...
Dvs kompressor fel.

Utloggad klackis

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: trasig panasonic
« Svar #9 skrivet: 21 juni 2020, 10:41:39 »
eftersom min kompressor verkar gått hädan får det bli en ny pump
min fundering är att köpa en mitsubishi LN 35 hero
-hur fungerar avfrostningen på denna?
-fungerar min gamla fjärrstyrning K3-SMS (från kinnan) till LN 35?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!