Titel: trasig panasonic
Skrivet av: klackis skrivet 14 juni 2020, 10:32:01
hej
jag har en panasonic sverigepump HE9-LKE , instalerad hösten 2011.
den har nu slutat att fungera för både kyla och värme
jag har brutit strömmen i flera timmar , startar sedan med ON på kontrollen, innerdelen öppnar upp men ytterdelen startar inte, efter ca 30 min börjar innerdelen blinka på TIMER-lampan och då slutar även fjärrkontr. funtioner att fungera.
Har försökt flera ggr. med att trycka check på fjärren och stega upp alla nr, men ingen reaktion eller ljud
Finns det något mer för mig att testa?
kan kompressorn lagt av pga att avstånd utedel till innedel är mindre än 1,5 m  ( för högt tryck?)
Det är inte lönsamt att kosta på en dyr rep. på en 9 år gammal pump
tacksam för tips
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: Josth skrivet 14 juni 2020, 11:12:06
Det det låter som misstänkt brist på köldmedia som skulle behöva mätas upp med manometerställ tycker jag. Det finns dock även felkod F91 för detta och frågan är hur stor bristen måste vara för att få F91?
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 14 juni 2020, 14:21:59
Om timerlampan blinkar ska du få en felkod, troligen har du inte gått runt hela varvet med felkoder eller så höll du inte fjärrkontrollen riktad mot innerdelen så försök igen.
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: Thompa71 skrivet 16 juni 2020, 20:40:39
☝️

Samt eventuellt stegat för snabbt. Räkna med ett tryck var 3:e sekund och se till att stå framför maskinen med fjärren riktad mot innerdelen. Felkod borde finnas.
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: klackis skrivet 18 juni 2020, 15:18:20
Hej igen
Tack för tipsen om att ta det lugnare
Är nu ute i stugan och har stegat fram till 99 som då avger pip
Vad betyder detta?
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: Josth skrivet 18 juni 2020, 16:11:01
Får du felkod H99 eller F99?
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: klackis skrivet 18 juni 2020, 18:25:36
På fjärden 99
Och under ett. F
Vad blir resultatet då
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: Josth skrivet 18 juni 2020, 18:35:17
Felkod F99 är "Skydd för intensitet och spänningsfall" med orsaker enligt dokumentet:
- Transistormodul
- Kompressor
- Underdimensionerad matningskabel
- Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation

delvis lite kryptiskt kan jag tycka...
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: electroluxaren skrivet 20 juni 2020, 23:32:50
Felkod F99 är "Skydd för intensitet och spänningsfall" med orsaker enligt dokumentet:
- Transistormodul
- Kompressor
- Underdimensionerad matningskabel
- Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation

delvis lite kryptiskt kan jag tycka...
Dvs kompressor fel.
Titel: SV: trasig panasonic
Skrivet av: klackis skrivet 21 juni 2020, 10:41:39
eftersom min kompressor verkar gått hädan får det bli en ny pump
min fundering är att köpa en mitsubishi LN 35 hero
-hur fungerar avfrostningen på denna?
-fungerar min gamla fjärrstyrning K3-SMS (från kinnan) till LN 35?