Till sist så fick här nere i södern lite kyla med.
Då började jag märka att pumpen inte räckte till. På långa vägar.
Var kring 4 till 6 minus ute. 17, 5 i rummet pumpen sitter i. Kanske 18 i bästa fall.
1170 - 80w förbrukning. 45 minuter drift, 15 min avfrostning.
Blåste ut 43 gradig luft. I bästa fall.
En kylteknikerkompis kom förbi och vi "sniffade" anläggningen om i fall det hade läckt. Nopp.
27 bars tryck i systemet.
Provade att både trycka i lite extra och att släppa ut gas i 40g steg för att se om tempen stack upp. Största diffen som uppmättes var på 1,5 grader.
Kylteknikern jobbar inte med värmepumpar utan är på den tyngre sidan men har ju jobbat med det i över 20 år och har sprungit på det mesta under åren. Spontant tyckte han att "pumpen inte varvade riktigt så mycket som han ville", alltså, han tyckte det kändes som den skulle gått upp en växel till.
Men som sagt, han jobbar inte med låtsas vända ac-anläggningar.
Han har pratat med lite kollegor som pysslat mer med villapumpar och det som sagts är att jag ska fylla om den. Snack om olika renheter på soppan (gasen i vätskeform) hördes.
Har aldrig någonsin, trots 10 grader ute, kommit upp i temperaturer på 50 grader som alla andra verkar ha gjort.
Någon av alla experter som har en idé.