Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
Nästa pump
« skrivet: 04 december 2023, 21:34:25 »
Hej, min 12 Ã¥r gamla 1245-10 har 51000 starter och 30,000+, inga större problem men gamla bettan hÃ¥ller väl inte hur lÃ¥nge som helst.  Jag tänker byta den innan den pajar, sÃ¥ frÃ¥gan är vad jag skall ha istället.  Har ca 200 m enkelhÃ¥l. Kanske har jag lite lÃ¥g diff pÃ¥ inkommande, typ 2 grader istf normala 3, men det har varierat över Ã¥ret.  Nu är det -15 i norra stockholm och maskinen gÃ¥r för fullt.  Alla tips emottages tacksamt, jag vill gärna Ã¥teranvända samma rördragningar mm.

240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9649
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nästa pump
« Svar #1 skrivet: 04 december 2023, 22:06:38 »
NIBE S1256 3-13 med FLM borde väl passa bra tror jag(?).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nästa pump
« Svar #2 skrivet: 04 december 2023, 22:10:31 »
Hej, min 12 Ã¥r gamla 1245-10 har 51000 starter och 30,000+, inga större problem men gamla bettan hÃ¥ller väl inte hur lÃ¥nge som helst.  Jag tänker byta den innan den pajar, sÃ¥ frÃ¥gan är vad jag skall ha istället.  Har ca 200 m enkelhÃ¥l. Kanske har jag lite lÃ¥g diff pÃ¥ inkommande, typ 2 grader istf normala 3, men det har varierat över Ã¥ret.  Nu är det -15 i norra stockholm och maskinen gÃ¥r för fullt.  Alla tips emottages tacksamt, jag vill gärna Ã¥teranvända samma rördragningar mm.

Hej!

Men ha du vorte tokut?  Sc:,h
Den är ju knappt i medelåldern, och reservdelar finns det väl gott om?

De nya pumparna har lite mera lull-lull, men effektivare? Njaa... inte så att du tjänar tillbaka investeringen, ever.

Har du för mycket pengar över eller nÃ¥t?  tOOmten

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nästa pump
« Svar #3 skrivet: 05 december 2023, 05:00:37 »
Skulle inte byta bort den pumpen du har, faktiskt en av de driftsäkrare Nibe gjort, har själv en 1245 som är just över 13 år.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34907
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nästa pump
« Svar #4 skrivet: 05 december 2023, 07:55:32 »
Och, när den går sönder kan du byta modul i den mycket billigare än att byta värmepumpen innan det behövs.
Köp ett par gasolkaminer och lite gasol så du har på lager om du är orolig.
Det har jag gjort, så man klarar sig en vecka eller två utan annan värme.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Nästa pump
« Svar #5 skrivet: 05 december 2023, 09:22:10 »
En kompressor ska hålla minst 75000 timmar om den inte misshandlas med felaktiga arbetsförhållanden. Det finns de som har gått över 100 000 timmar. Jag skulle aldrig byta pump. Enda problemet som jag ser är att det verkar vara stort antal starter men jag vet inte vad som är normalt.

Den lÃ¥ga köldbärardifferensen mÃ¥ste bero pÃ¥ felvisning hos givarna. Det ska inte kunna bli sÃ¥ lÃ¥g differens som 2 grader med en pump pÃ¥ 10 kW och 200 meter borrhÃ¥l om pumpen ger den effekt den ska. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nästa pump
« Svar #6 skrivet: 05 december 2023, 10:17:51 »
Hej, min 12 Ã¥r gamla 1245-10 har 51000 starter och 30,000+, inga större problem men gamla bettan hÃ¥ller väl inte hur lÃ¥nge som helst.  Jag tänker byta den innan den pajar, sÃ¥ frÃ¥gan är vad jag skall ha istället.  Har ca 200 m enkelhÃ¥l. Kanske har jag lite lÃ¥g diff pÃ¥ inkommande, typ 2 grader istf normala 3, men det har varierat över Ã¥ret.  Nu är det -15 i norra stockholm och maskinen gÃ¥r för fullt.  Alla tips emottages tacksamt, jag vill gärna Ã¥teranvända samma rördragningar mm.

Fota och bifoga infomenyerna vid drift, eller all data frÃ¥n Nibe Uplink, jag blev nyfiken pÃ¥ hur ditt system lirar!  a:gl

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nästa pump
« Svar #7 skrivet: 05 december 2023, 14:49:46 »
En kompressor ska hålla minst 75000 timmar om den inte misshandlas med felaktiga arbetsförhållanden. Det finns de som har gått över 100 000 timmar. Jag skulle aldrig byta pump. Enda problemet som jag ser är att det verkar vara stort antal starter men jag vet inte vad som är normalt.

Min F1245-12 från 2010 i fritidshuset har just nu 45142 starter och 26856h. Den gick ett par år utan tank, men har nu haft en 300l tank i många år, vilket reducerade antalet starter drastiskt.
Ser inte för mig att jag behöver byta ut den på många år.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Nästa pump
« Svar #8 skrivet: 05 december 2023, 23:26:41 »
zTack för inspirerande svar det lÃ¥ter som jag skall köra ett bra tag till.  Men @Roland, jag blir nyfiken pÃ¥ ditt svar om fel pÃ¥ givarna.  Har aldrig haft med än 3,5 grader tempdiff sÃ¥ kanske äe den felinställd.  Skall logga och fota lite - tror kb läget stÃ¥r pÃ¥ Auto med väldigt lÃ¥g fart pÃ¥ cirkulationspumpen, det stÃ¥r oftast pÃ¥ ett par %.
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Nästa pump
« Svar #9 skrivet: 05 december 2023, 23:35:32 »
Vad är normal fart pÃ¥ kb pumpen förresten ?  kanske har jag missat nÃ¥gn inställning  :)
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Nästa pump
« Svar #10 skrivet: 05 december 2023, 23:41:33 »
Och @Roland, vad är det för modul som kan bytas ? 
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nästa pump
« Svar #11 skrivet: 06 december 2023, 05:02:43 »
hela kylmodulen längst ner, med kompressor växlare och cirkpumpar, då har du 2 år garanti också på den delen.
Finns ingen normal fart, det ska skilja mellan 2.4 grader på inkommande och utgående kb

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Nästa pump
« Svar #12 skrivet: 06 december 2023, 06:06:47 »
Aha, dÃ¥ förstÃ¥r jag det är ju slitdelarnasom pajarförst gissar jag. 
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Nästa pump
« Svar #13 skrivet: 06 december 2023, 07:03:59 »
Här kommer lite bilder sÃ¥ länge. Jag hittar inte den där kb auto i menyn?  Men kb hastigheten har alltid varit mycket lÃ¥g - typ 1%. 
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

Utloggad olof63

  • Nybörjare
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
SV: Nästa pump
« Svar #14 skrivet: 06 december 2023, 07:18:50 »
Den där GP2 KB hastighet har nog stått på 1% väldigt länge, trots det så snurrar ju allting...
240 + 70 kvm radiatorburet och golvvärme (källare) i Stockholm, byggår 1997. Matas med en NIBE 1245-10 kw installerad nov-10 som servar hela huset . 200 m borrhål.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!