Författare Ämne: Nibe F370 blÃ¥ser och bubblar  (läst 4636 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2019, 17:43:03 »
Hmm nu får vi nog reda ut ett och annat här.

" Men som sagt det ska inte blåsa i spillkoppen. "

Det är ju precis det de gör, ur den räfflade slangen på bilden i första inlägget, det går väll ner i något vi kallar "spillkopp", dvs den vita/halvt transparenta plast koppen?
Då blåser det i spillkoppen och det ska det inte göra?

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2019, 10:17:19 »
För att förtydliga:


https://drive.google.com/open?id=1q2Adnjo4CM1En5FqN3ZaCmB_XVgQwLnX

Att det skulle vara stopp i slangen låter osannolikt eller? Känns som ganska fritt flöde med det blåset.

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2019, 11:30:48 »
Kanske kommer det för mycket luft från fläkten? Om inte filtret sitter rätt kan luften smita förbi. Filterlådan skall vara helt inskjuten annars kommer luft in där. Pillat på fläkthastigheten?
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2019, 14:33:03 »
Inte pillat på fläkthastigheten, tror den är på 76%.

Tog ut filtret och det va ganska smutsigt så jag dammsög av det, lådan sitter rätt. Går inte sätta fel.

Kan smutsigt filter påverka?

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2019, 15:39:57 »
Behövs verkligen 76% på fin F370. Normalt håller man förångaren helt isfri vid 60%.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2019, 16:45:34 »
Hej!

Ingen aning, hade hemma en ventilationskille som hade en grej som han satte mot ventilerna i taket för att mäta och ställa in flödet.

Kollade i menyn nu och den är på 76%.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2019, 18:45:30 »

Kan smutsigt filter påverka?

Ja. Då blir det högre tryck inuti filterlådan och mer luft letar sig ut genom dräneringsslangen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2019, 06:50:09 »
Det är inte så att det har suttit en backventil i slangändan en gång i tiden? Det gjorde det på vår gamla Elektrostandard. Fästet för den ärgade ihop med åren och föll ner i avloppskoppen. Som Josth säger, gör en loop som vattenlås. Jag själv köpte en helt ny längre slang och bytte ut den ända från tråget och la slutändan i en loop. Fungerade perfekt ett antal år tills pumpen sedermera pensionerades. Alternativt skarva slangen men se till att det görs rätt så att du inte får en kant där klägg lättare kan fastna -> du får rensa slangen oftare
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2019, 14:02:07 »
Blir det bättre om du tillfälligt sätter den på 50%? Du kan kolla i nibe uplink om du får avfrostningar mycket tätare efter ändringen.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad davveh

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2019, 12:16:33 »
Kan prova sänka fläkten nästa gång det händer.

Har inte uplink, hur ser jag avfrostningar då?

Utloggad mmpump

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2021, 14:52:45 »
Hade precis samma problem med min Nibe F370.
Jag ringde Nibe Support och fick tipset att trycka ned Kondensvattenröret djupare ned i Spillvattenkoppen, dvs göra så att det krävdes större lufttryck i slangen för att det ska kunna bubbla ut.
Verkar fungera bättre för mig på normalhastighet (60 %), dock inte helt säker att det funkar hela tiden på högsta hastighet (100 %).

Utloggad Mohaaa

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #26 skrivet: 21 september 2021, 15:20:24 »
Hej,
Har en Nibe 360 P och har samma sak att det bubblar. Min fläkthastighet är satt till 100% (stort hus). Lösningen för mig var att fylla upp spillkoppen med vatten tills att det slutat bubbla. Om det inte hjälper Tryck ner slangen längre ner i spillkoppen och fäst den därefter med ett buntband. (OBS !! det ska finnas avstånd mellan slang och botten på spillkoppen så kondensvatten kan ta sig ut från slangen)


Utloggad LindeF370

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F370 blåser och bubblar
« Svar #27 skrivet: 22 september 2021, 17:54:15 »
Att hålla slangen(den vita kondensslangen)ren är den viktigaste serviceåtgärden såvitt jag förstått.
Finns det nÃ¥gon chans att se slangen där den kommer upp inuti till värmepumpsenheten?  Sc:,h
Finns det någon skiss på detta?
Man skulle vilja trä upp en renstråd eller sugslang och se hur det ser ut där den kommer upp.
Om man inte kan se - finns det något man kan skada om man trär upp något genom slangen?
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/Ã¥r totalt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!