Författare Ämne: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem  (läst 1161 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad lovebuine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« skrivet: 14 januari 2021, 17:06:39 »
Jag har Panasonic CU-2E15GBE Multi en utedel og 2 innerdela, en gång i timmen stannar den och avfrostning händer.
vid avfrostning måste spjället stängas inom, men endast på en enhet.
kall luft kommer ut under avfrostningen. vad kan jag göra?
Jag har stängt av strömbrytaren.


Inloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2021, 17:53:58 »
Om du har den inställd med fast vinkel på luftsjjället så kan det bero på detta.
Prova ställ vingen i läge auto och se om den stänger igen vid avfrostning
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 609
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2021, 18:38:58 »
Alternativt så har någon petat på vingen under drift så att maskinen ej vet vilken vinkel den har men brukar nollställa sig efter avstängning med fjärren eller strömavbrott. Testa starta igen.


Utloggad lovebuine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2021, 09:14:19 »
jag har den inställd med fast vinkel på luftsjjället. har ställ vingen i auto, det funker. super tack

Utloggad lovebuine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2021, 13:30:16 »
plötsligt avfrostar den inte längre, jag satte den på AC i 30min och all is försvann
men den gör det inte automatiskt, vad kan jag göra?

Utloggad Thompa71

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 609
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2021, 14:36:50 »
Ställ den på värme igen. Ta en bild på den efter ca 30 min och efter 1 timme. Så kan vi se hur mycket is den bygger på. Maskinerna kan vara heltäckande frost 3-5 mm innan de tycker det är dax. Blid det däremot tjock is inte frost så är det något bus.

Utloggad lovebuine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2021, 15:27:48 »
den är på värme igen efter 30min på AC och allt is försvann. ca 5 til 7mm
bild 1 är 30min, bild 2 är 45min, den började att defrost efter 45min.
på morgonen var der mycket mycket mer is och den började inte at defrost.
men nu funker det. vad kan ha hänt på morgonen??

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2428
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2021, 19:25:21 »
ibland vid vissa väderfenomen kan det hända att värmepumpar inte lyckas avfrosta

Utloggad lovebuine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2021, 20:06:33 »
okay och när det händer är det enda alternativet varmvatten eller sätt den på AC tills isen är borta?

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2428
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Panasonic CU-2E15GBE Multi problem
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2021, 16:14:31 »
Ja om det händer igen så är det varmvatten och ev kyldrift som gäller.
händer det ofta så så är det ju mer alvarligt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!