Skrivet av: NollKoll skrivet 02 november 2010, 23:09:15
Hej,

Är det någon som har ett svar eller idé på lösning?  Sc:,h
Idag har min VP larmat 2 gånger, varje gång när 55ºC-körning är klar och kompressorn stannar.
KB-delta=2ºC, och läge 3 på CP för högsta KB-flöde, inget skval eller luft i KB.
Mitt problem är att den inte startar sen förrän man tryckt reset.. knUp
Titel: SV: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2010, 07:25:27
Vad är det för temperaturer på KB?
Har du kollat efter bubblor i synglaset?
Titel: SV: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning
Skrivet av: NollKoll skrivet 03 november 2010, 09:17:02
Hej Carl N
KBin=+3ºC, KBut=+1ºC efter en 55ºC-körning som tar ungefär 2 timmar (jag har extra acktank). 8-10 starter/24h.
Alltså 55ºC-laddning bara 2 ggr /dygn
Just nu klarade den av en 55ºC-laddning utan att larma, men sedan igår kväll har jag ändrat VPmax från 55 till 53ºC,
mina inställningar på vp: http://nollkoll.mine.nu/p3_setting.html
Jag har aldrig sett något annat är ett klart synglas men jag har inte heller tittat där ofta.
Titel: SV: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning
Skrivet av: Carl N skrivet 03 november 2010, 10:25:23
Jag tittade även lite på dina tempkurvor, det ser helt OK ut.

Så du kan ha defekt lågtryckspressostat, fel på expansionsventilen eller köldmedialäckage.
Det kan även vara glapp i kontakten till lågtryckspressostaten.
Jag tror du får ta hem en kyltekniker och kolla på grejerna.
Titel: SV: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning
Skrivet av: NollKoll skrivet 03 november 2010, 22:27:21
Har du kollat efter bubblor i synglaset?

Jag har aldrig tidigare tittat i synglaset precis när kompressorn startar.
Startade extraVV; under första minuten börjar det med lite små bubblor (ca 10 sek) som övergår till ett vitt skum (~30 sek) och sedan blir det igen små bubblor (~15 sek) som gradvis övergår till helt klart.
Ni med erfarenhet, är det normalt eller saknas det lite kylmedia?  :o
Titel: SV: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning
Skrivet av: NollKoll skrivet 06 november 2010, 12:32:29
Så du kan ha defekt lågtryckspressostat, fel på expansionsventilen eller köldmedialäckage.
Det kan även vara glapp i kontakten till lågtryckspressostaten.

Öppnade fronten en gång till, mätte pressostaterna, kollade alla kontakter och anslutningar men utan att hita något.
Gjorde en 'norsk reset'  >:D - Går det så går det, det borde inte göra någon skada.,,,
VP'n fungerar som vanligt efter det  Thumbsup

Ringde även CTCdirekt men dom hade ingen förklaring
Titel: SV: Larm: 'Pressostat Lågtryck' när kompressorn stannar efter 55gr körning
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2010, 21:29:36
I så fall är jag nästan hundra på att felet sitter i styrkortet. Kommer felet tillbaka så byt kort.