konstig koppling av konvektorelement
« skrivet: 08 december 2012, 00:08:21 »
Hej! Jag har en installation som jag tror är fel.

Från min innedel (EVP510) går framledning till huset, och sen en retur tillbaka.

Men parallellt med denna slinga är ett konvektorelement kopplat. Konvektorelement finns i pannrummet alldeles bredvid innedelen. Vattnet som går till konvektorelementet är förstås samma temperatur som framledningsvattnet från innedelen. Returvattnet från konvektor elementet blandar sig sedan med returvattnet från huset.

Är detta rätt?

Henrik
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: konstig koppling av konvektorelement
« Svar #1 skrivet: 08 december 2012, 08:04:51 »
Det är helt OK, men det man måste kolla upp är att ditt konvektorelement inte kortsluter flödet.
Man kan känna med fingrarna på returerna från konvektorn och från resten av huset.
Returen från konvektorn får inte vara varmare än från resten av huset, i så fall måste flödet strypas på konvektorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Micke 0913

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: konstig koppling av konvektorelement
« Svar #2 skrivet: 08 december 2012, 21:29:47 »
Fördelen med konvektor är att konvektorn alltid ser till att temperaturen sjunker rejält mellan tillopp och retur.
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: konstig koppling av konvektorelement
« Svar #3 skrivet: 08 december 2012, 23:08:56 »
Fördelen med konvektor är att konvektorn alltid ser till att temperaturen sjunker rejält mellan tillopp och retur.
Om fläkten är igång ja.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: konstig koppling av konvektorelement
« Svar #4 skrivet: 08 december 2012, 23:11:50 »
Jag har också en liknande inkoppling. Precis som Carl N skriver så är det en känslig inkoppling. Speciellt om inte fläkten är igång hela tiden. Då fungerar konvektorn som en bypass och du kan få tillbaka varmt vatten i vp igen utan att det blivit avkylt.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Micke 0913

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: konstig koppling av konvektorelement
« Svar #5 skrivet: 09 december 2012, 09:02:12 »
Självklart skall fläkten gå. Det är väl det som är vitsen!
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!