Det har att göra med hur kraftig pumpen är. En 6-meters pump klarar av att skapa ett tryck motsvarande en 6 meters vattenpelare. Varför man inte anger trycket i Pascal eller bar är en gåta, men det är väl för att alla rörisar vill behålla mystiken kring sitt arbete...
Jag skulle var nöjd med 4 grader i det här fallet. Lägre deltaT tror jag skulle kosta mer för el till cirkulationspumpen än vad man skulle vinna i mindre elförbrukning till kompressorn. Ett deltaT på 3 grader skulle kräva en pump som var mer än dubbelt så kraftig. Med tanke på effektuttaget per meter borrhål skulle jag tro att ingående köldbärartemperatur kommer att ligga ungefär 7 grader under bergets temperatur när pumpen har gått kontinuerligt en längre tid. Men har den gått 3500 timmar på ett år är dimensioneringen sådan att jag tror den sällan kommer att gå kontinuerligt en längre tid.
Delta T är uppe kring 6-7 grader nu igen, jag vet inte om det beror på att det är kallare ute nu (-20), att filtret satt igen igen eller vad - men så är det. Får kolla filtret snart igen.