Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 10 juli 2011, 20:20:32 »

För ett halvår sedan hade jag samma problem på min C7 från 2002.

Jag upptäckte att den började lösta ut vid slutet av VV-produktionen. Först mycket sällan och så småningom flera gånger per dag.

Jag sänkte VV-tempen med 1 grad och problemen försvann.

Per L
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 10 juli 2011, 19:59:55 »

Nu har pumpen gått i fem dygn utan avbrott..

Vet inte om det är något att göra.. Fast jag tycker varmvattnet är varmare än det har varit förut...?
Kanske skulle testa att byta givare till vvb..?

Var hittar jag en som passar? Någon som har ett tips?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 juli 2011, 21:12:26 »

Läs av GT3, GT8 och GT9 nästa gång den gör varmvatten?
En fråga är om det är när den växlar över till att värma huset som HT löser?
Kolla då även GT1 om den nån gång skulle vilja värma huset (du kanske får vänta på kallare väder)?
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 06 juli 2011, 20:42:36 »

Litet tillägg..

Nu löste inte pumpen på hög pressostat.. Den har gått i tre dagar utan det.

Känns olustigt :-\
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 06 juli 2011, 20:37:08 »

Har kollat lite, inga bubblor i synglaset..  :)

Mätte på tryckröret som kom ut i botten på kompressorn..
Fick inget bra värde, termometern kom bara upp i 62 grader..

Kolla temp på kompressor den va 72 när den slog ifrån, vb ut 55 grader och vv 48 grader..
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 06 juli 2011, 20:13:55 »

Synglaset har jag hittat, bara att vänta på att pumpen ska starta.

Är tryckröret från kompressorn i samma grovlek som det röret synglaset sitter på?
Finns två rör anslutna till kompressorn, ett isolerat med luftnippel och ett tunnare utan isolering.

Maskinen har R407C.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 juli 2011, 19:49:08 »

Har maskinen scroll,så sitter det i toppen av kompressorn och är varmt vid drift.  På kolv är det det i botten.

Om maskinen har R407C så borde det vara cirka 35 grader varmare än det som går ut till raddar eller VVB.

Skulle det vara 50 grader varmare  så är det för lite köldmedium i  alternativt expansionsventilen.

Om du tittar på de tunna rören bredvid kompressorn  så sitter det ett stort filter  och förhoppningsvis ett synglas  kolla i det när kompressorn går. *vinkar*
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 06 juli 2011, 19:43:52 »

Vilket är tryckröret? Hittar ett isolerat med luftnippel och ett tunnare kopparrör....
När pumpen gör 50 grader, menar du att det ska vara 50 grader på värmebärare ut?

Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 06 juli 2011, 17:38:13 »

Titta i syngkaset bredvid kompressorn  när maskinen gått i 5 minuter  bubblar det  så är det dåligt.  mätt på tryckröret från kompressorn hur varmt är det när maskinen gör 50 grader.
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 06 juli 2011, 15:44:53 »

Växelventilen är oxå kollad.. Missa att skriva det i min fråga..
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 06 juli 2011, 15:03:38 »

Ett tips är att kolla upp växelventilen, kärvar den eller går långsamt så kan den lösa på HP om den hamnar i nått mellanläge för lång tid.
Skrivet av: falladavid
« skrivet: 06 juli 2011, 11:23:48 »

Hej!

Har läst om de flesta som drabbats men jag verkat ha ett annat problem...

Jag har problem med min IVT pump, en IVT Greenline C7 tilv 2002.
Den har löst ut på Hög Pressostat sedan början av juni, i omgångar. Jag kan gjort något sedan går den någon vecka sen löser den ut massa gånger, o så samma visa igen..

Jag har luftat element och vv beredaren, kollat filtret, bytt cirkulationspump på radiator delen, återgått till fabriksvärden mm.

Mätte på tempgivaren igår med en IR termometer, när givaren var urtagen.
Den felar ca 4-5 grader, lägre temp på givaren än vad den visar om terometern stämmer.

Ni här på forumet verkar duktiga, hoppas någon kan hjälpa mig!

Mvh David

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!