Skrivet av: DrKassler skrivet 18 oktober 2007, 10:01:32
Hej!

Vi har i dagarna driftsatt vår villa 75 och jag håller som bäst på att klicka runt i alla menyer för att bättre förstå hur allt hänger ihop. Jag har förstått att jag ska eftersträva delta T på radiatorsidan på ca 7-8 grader, men när ska jag läsa av? Beroende på vad VP gör så är det ju olika delta T. Är det när kompressorn går och inget varmvatten görs som jag ska kolla? Imorse när jag kollade låg jag på ca 10 grader delta T och det var samtidigt som varmvattnet värmdes, andra gånger när jag kollat har jag haft 4-5 grader..

Vad är det som gäller?

Mvh
/DrK



Titel: SV: Hur mäta delta T
Skrivet av: Haas. skrivet 18 oktober 2007, 11:38:58
Kolla delta-T (skillnaden mellan vb fram och vb retur) då pumpen värmer huset. Då pumpen står cirkulerar visserligen vattnet också, men med golvvärme (i alla fall i mitt fall) är delta-T noll då pumpen inte går. Delta-T vid varmvattenproduktion är inte särskilt intressant.
Titel: SV: Hur mäta delta T
Skrivet av: DrKassler skrivet 18 oktober 2007, 13:11:48
Hej!

Frågan är ju varför jag har haft delta T på 4-5 grader ibland och 10 grader imorse, vid samtliga tillfällen har jag kollat när kompressorn gått tillsammans med cirkpumparna.

Det kanske är så att man ska kolla delta T i stort sett precis innan kompressorn kopplar ur?

Mvh
/DrK
Titel: SV: Hur mäta delta T
Skrivet av: Larm_HP skrivet 19 oktober 2007, 08:29:44
Kolla vad Delta-T ligger på när den gjort värme till huset ett tag och börjat stabilisera sig.