Författare Ämne: Vid vilket dT uppnÃ¥s högsta effekt i Optima 600?  (läst 1416 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Erik-NA

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 689
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Franzens.nu
Pratade med en värmepumpsinstallatör som hävdade att om jag ökade dT till 10 grader på min Optima 600 skulle maximera effekt från VP. Stämmer detta?

Har att göra med köldmediet och dT skall väl vara mellan 5-7 grader för max uteffekt?
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset pÃ¥ franzens.nu

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Vid vilket dT uppnås högsta effekt i Optima 600?
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2011, 13:08:45 »
R407C har sk. glide och ligger på ca 4.4 grader K diff vid 50 grader C och 6.0 grader K diff vid 7 grader C (och ca 6.5 grader K diff vid -15 grader C), så dessa temperaturdiff-gap skall man ha minst för att det inte skall blåsa gasbubblor i kondensatströmmen efter kondensorn eller dra med flytande droppar ej förångad köldmedie till kompressorn från evaporatorn då sådant verkligen drar ned kapaciteten och även skapa andra typer av störningar och tom. haveri.

Sådana här maskiner brukar ofta ha en tittglas sittande i sig någonstans på kondensatlinan och så länge man inte ser bubblor i dessa efter ett tags körande när det har blivit stabil drift (det bubblar alltid vid start och kort stund efter start och vid stopp) så är dT tillräcklig på kondessidan. evaporatorsidan är svårare att kolla men där skall TXV se till att gasen som går ut är minst 7 grader varmare än punkten precis efter strypningen i evaporatorn.

(är tittglaset svÃ¥rÃ¥tkommlig sÃ¥ skulle jag fundera pÃ¥ att  montera in en billig USB/webbkamera med vit lysdiod som belysning som tittar pÃ¥ tittglaset sÃ¥ att man enkelt kan koppla in sig pÃ¥ den utan att öppna en massa luckor och grejor var gÃ¥ng man vill kolla)

Annars vill man ha så liten diff som praktiskt möjligt då onödigt stor diff minskar på COP då det ökar på temperaturskillnaden och påverkar även kapacitet.

mao. det är kompromisser hela tiden.



Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vid vilket dT uppnås högsta effekt i Optima 600?
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2011, 14:45:27 »
Det är egentligen så att COP ökar med tempskillnaden, men COP minskar med högre kondenseringstemp (som blir resultatet av högre tempskillnad).
Så man måste hitta en bra kompromiss, 7-8 ºC tempskillnad är nog rätt optimalt tror jag.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Vid vilket dT uppnås högsta effekt i Optima 600?
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2011, 15:58:26 »
R407C har sk. glide och ligger på ca 4.4 grader K diff vid 50 grader C och 6.0 grader K diff vid 7 grader C (och ca 6.5 grader K diff vid -15 grader C), så dessa temperaturdiff-gap skall man ha minst för att det inte skall blåsa gasbubblor i kondensatströmmen efter kondensorn eller dra med flytande droppar ej förångad köldmedie till kompressorn från evaporatorn då sådant verkligen drar ned kapaciteten och även skapa andra typer av störningar och tom. haveri.


Är pumpen fylld med rätt mängd köldmedium blir det alltid fullständig kondensering oavsett vad det är för deltaT på värmebäraren (utgår från att det är värmebärarens deltaT som TS syftar på). Värmebärarens deltaT och köldmediets glide har ur kondenseringssynpunkt inget med varandra att göra. Däremot blir det bäst COP om värmebärarens deltaT är lite större än gliden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!