Hej!
Jag har impulsköpt en L/V pump med osäker funktion (ej sett den igång, den ska dock fungera med intermittenta frånslag som ägaren fixade genom att trycka på forceringsknappen på relät till HP).
Har tänkt och göra 2 flugor på smällen och ha den till garaget och poolen.
Jag har letat datablad eller manual till denna men det verkar bara finnas med r407c och inte r134a som det är i denna?
Kompressorn som sitter i heter ZH45K4E-TFD-524, det verkar vara en rejäl pjäs och vad jag hittat så är den för r407c och ska då ge ~14.5kw. Har läst här på forat att man tappar 30-40% med r134a så då stämmer ju det ganska bra :)
Expansionsventilen heter KT-43-JCP60 fabrikat Sporlan.
Sitter en 4-vägsventil fabr Dunan DSF-11 )står mer men jag ser inte då det är lite trångt.
Bjussar på ett par bilder på härligheten
Vad kan jag förvänta mig av denna? Hur funkar r134 när det blir kallt?
//Niclas
edit: hmm inga bilder via dropbox tydligen.
-
Kan du inte fråga Mecaterm om dom har nån manual till den?
-
Mjo har gjort det, väntar på svar :)
Har fått tag i Ackumulatortank och cirkpumpar så snart kan jag provköra!
Det är 22mm anslutning på växlarn i pumpen, är det stor vinst och köra 28mm mellan tank och pump eller räcker det med 22mm?
Grejerna står vägg i vägg.
-
Grövre rör är alltid bättre, jag skulle ha kört på 28mm. Tryckfallet beror ju på både rörets area och längden...
-
Och antalet böjar och deras radie ;)
-
Ja jag kör med 28, dock är växelventilen 22 men det borde bli bäst med 28 i alla fall. Har skaffat en a-klassad 25-60 pump som jag tänkt använda som laddpump.
Har fortfarande inte fått något svar från mecaterm, tydligen är han på tekniskt support på tjänsteärende till 14e och någon annan verkar inte hitta manualen :(
Fixat filterball och börjat göra lista på pryttlar jag behöver, ska låna kärnborr till helgen och fixa hålen genom väggen.
Tyvärr har frugan lurat med mig till spanien nästa helg så jag får nog inte igång systemet förens i början på maj :(
växelventilen jag har är till bosch/ivt, någon som vet vad det är för kontakt jag behöver? En 6-polig historia typ denna kanske: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=44-219-24&toc=19792 (https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=44-219-24&toc=19792)
//niclas
-
Molex kontakt var det!
Elfa kontakt 44-019-19
Crimpstift 44-022-43
Skriver in det här så kommer jag ihåg det!
Edit: Lagt till stiftet
-
Och antalet böjar och deras radie ;)
Mmm, fördelen med 22mm är ju att det går rel lätt att bocka snygga stora radier(glödade rör) i billiga rörbockare. Det finns inga sådana till 28mm vad jag hittat.
Har sett många installationer där man använt 28 men samtidigt satt massor med tvära klämrings-90-kopplingar...lär ju inte bli så bra flöde igenom 3-4 såna.
-
Man löder så klart med böjar istället för vinklar... tummenupp
-
Jag kör med press, löda är jobbigt och jag tycker det ser sådär ut ;) Borde bli "snällare" motstånd i pressböjjar än klämringskopplingar också antar jag.
-
Får vara de största radieböjarna då, de kostar rätt mkt jfrt med att glödga och bocka..
-
Nu har jag fått fingrarna ur :) Var så varm sommar så det blev aldrig av att koppla in denna. Men nu börjar det ju bli kallt och planen med denna är att ha den som värme till garaget på vintern och värma poolen på sommaren.
Blev 22mm rör med presskopplingar.
Startade upp den idag och tänkte höra lite med er som kan räkna om den går som den ska.
Har en 500 liters tank som den värmde från 8gr till 50gr på 105minuter.
Tog lite temperaturer under tiden den gick:
Hetgas 43 °C
5,2kg högtryck
------------
Hetgas 55 °C
7,8kg högtryck
26.6gr framledning
-------------
Hetgas 60 °C
8,5kg högtryck
34 °C fram
25 °C retur
--------------
Hetgas 68 °C
9.9kg högtryck
39 °C fram
31 °C retur
--------------
73 °C hetgas
10.9kg högtryck
44 °C fram
36 °C retur
---------------
79 °C hetgas
12.8kg högtryck
48 °C fram
40 °C retur
--------------
86 °C hetgas
13.2kg högtryck
57.4 °C fram
49 °C retur
---------------
Hur ser det ut?
//Niclas
-
med R134a får du vara beredd på lp stopp då utetempen kryper ner till -10 grader.