Nu har det fungerat i ett år men i helgen var det dags igen för en lite larmfest. Pannan larmar antingen för "låg temperatur köldbärare ut" eller för stor skillnad på in och ut.
Många möjligheter ha avhandlats i en tidigare tråd (nedan). Stora skillnaden var att installatören luftade köldbäraren i en vecka under den extremt varma sommaren 2018. Efter detta har den funkat bra fram tills nu...
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65638.0* Just nu visar T10 -1,8 och T11 -6,3. Det är runt -5 ute.
* Borrhålet är 160m varav 120m aktivt, borrades 1997 före vår tid
* Ligger i Västerbotten.
* 212 kvadrat
* Huset byggt 1932
* Tilläggsisolerad vind.
* PremiumHQ 8 från 2014
* Köldbärarslingan är luftad, kan inte höra att de skvalpar (som det gjort tidigare)
* Köldbärarslingarn är trycksatt och filtren rengjorda
* Givarna på pumpen fungerar som de ska och visar rätt värden om man handkör
Grannen har nylighen uppdaterat sin pump från sen 90-tal till en modern och ett av deras hål ligger kanske 10-15 meter ifrån vårat. Vet inte om det kan varit det som fått bägaren att rinna över.
Är det bara att ta smällen och borra ett till hål? Är det den ultimata lösningen? Hur ska man tänka?
Tack på förhand!