Titel: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
Skrivet av: christoffer83 skrivet 31 juli 2015, 07:31:23
Har en Ecoheat 8.5 och nu när det börjar bli nattkallt så vill den göra värme till huset men felet är att den skickar ut 50 grader varmt till elementen och inte 20 som det står i börvärdet att det ska vara. någon som vet vad som är fel?
Titel: SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
Skrivet av: Carl N skrivet 31 juli 2015, 14:03:12
Shunten står i manuellt läge?
Titel: SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 juli 2015, 14:40:44
50 grader då måste shunten stå helt öppen så den shuntar ut från övre pannan men då borde det bli varmt även på dan om inte shunt motorn vridit sig eller nått sånt. Kan det vara så enkelt att framlednings givaren lossnat eller är trasig och inte regerar när framledningen stiger.
Titel: SV: ctc ecoheat 8.5 framledningstemps fel.
Skrivet av: christoffer83 skrivet 31 juli 2015, 15:47:06
tack för svaren. Jo shunten hade fastnat på nästan fullt öppet så jag har tryckt in den och motionerat upp den flera ggr så nu kan motorn stänga den själv.