Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: L0fstr0M skrivet 21 juni 2016, 17:55:01

Titel: Thermia Villa RD50 LARM
Skrivet av: L0fstr0M skrivet 21 juni 2016, 17:55:01
Hallå! 

Köpte första huset förra året.  Jordvärme med en Thermia Villa RD50 värmepump från 1995. 

Jag är TOTALT kunskapslös när det kommer till det här.. Inte riktigt prioriterat att lära mig än. "Lär mig när något händer" .... 

Nu lyser en röd lampa för larm, samt att det i displayen står VP-Larm. 

Vad ska jag göra?  Vore så schysst om någon ville hjälpa en grönis.   ::)

Mvh Erik
Titel: SV: Thermia Villa RD50 LARM
Skrivet av: Carl N skrivet 21 juni 2016, 22:06:14
Kolla först att radiatortermostaterna står fullt öppna.
Ett av de vanligaste felen är att man stänger dessa på sommaren så värmepumpen stoppar på högtryckspressostaten.
När du öppnat upp termostaterna måste pressostaten återställas, oftast gör man det på nån knapp eller genom att starta om värmepumpen. :-\
Titel: SV: Thermia Villa RD50 LARM
Skrivet av: L0fstr0M skrivet 22 juni 2016, 22:51:23
Hej och tack för svar! 

Hur gör jag detta?  Är som sagt helt grön.
Har dessutom ingen bruksanvisning. 

Mvh Erik
Titel: SV: Thermia Villa RD50 LARM
Skrivet av: Carl N skrivet 24 juni 2016, 18:06:54
Tyvärr har jag ingen manual så jag vet inte säkert var knappen till högtryckspressostaten sitter. :-\
Men om du lossar på panelen så borde du kunna hitta kompressorn (en relativt stor svart grej med ett par rör på).
Knappen till högtryckspressostaten brukar sitta på en anslutning på övre röret som sitter på kompressorn.
Titel: SV: Thermia Villa RD50 LARM
Skrivet av: L0fstr0M skrivet 26 juni 2016, 05:41:43
Tack! 