Klickande ljud från 1255 -12
« skrivet: 30 juni 2019, 21:54:57 »
Hej
Lite då och då så är det nått relä eller spole som klickar på det högra kretskortet det tänds och släcks en diod samtidigt som klickningarna uppkommer och har kollat i driftinfo om den ändrat driftläge men den står oftast i från när jag gått till pumpen.. klickningarna varierar i tid kan hålla på en minut ibland och ibland bara några få gånger sen är den tyst ett tag.

Det finns inga registrerade fel i pumpen
Den går just nu enbart på elpatron då köldböraren inte är inkopplad ännu.

Har ringat in där det tänds i samband med klickningarna

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #1 skrivet: 30 juni 2019, 22:12:57 »
Är det växelvenrilen som rör på sig, relöet tillden sitter ung där

Utloggad Load3d

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #2 skrivet: 30 juni 2019, 22:21:48 »
Donpablo visst äre den röda klumpen som sitter högt up på pumpen? Låter inte som den rör sig i samband me klickningarna borde den inte ändra driftläge då alltså från " från till värme eller vatten "?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2019, 07:11:03 »
Är det inte elpatron som värmer varmvattnet?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2019, 09:27:22 »
Mmm, troligen ett relä som klickar när elpatron går till/från.
Växelventilen borde inte växla med så korta intervaller.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2019, 09:39:19 »
En bekant med en 1255-12 fick något kretskort utbytt efter flertalet inverterlarm. Efter detta byte har han ringt mig och undrar vad det är för klickljud hans maskin har för sig.
NÃ¥got samband ?

Mvh
D

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Klickande ljud från 1255 -12
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2019, 21:21:53 »
Bakom det gallret sitter reläet för växelventil, cirkpumpar och aux har jag för mig, elpatronskortet sitter på vänstersida av pumpen framifrån, men kan vara styrsignal från grundkortet dit.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!