« skrivet: 25 november 2008, 22:10:45 »Om du har en EcoAir och köper till EcoLogic kan du koppla in denna mot gamla panna.
Du kopplar inEcoAir efter sista radiatorn (På returen), innan gamla pannan. VP kommer således i serie med pannan. Dvs Radiator-VP-Panna-
Både elpatronen i gamla pannan och shuntmotorn kopplas mot Eco logic styrenheten.
Vid drift:
1. Så länge VP själv klarar framledning är elpatronen bortkopplad och shunten HELT ÖPPEN. Detta medför att hela pannans volym enbart kommer att värmas till den temp som du för tillfället behöver som framledningstemp.
2. När VP INTE klara framledning så STÄNGER EcoLogic shunten och aktiverar elpatronen. Därefter shuntar EcoLogic ut det "lilla extra" sombehövs utöver VP kapacitet för att klara framledning.
(Denna lösning innebär att varmvattnet förvärms i gamla pannan, och därefter går till extern vvb där du spetsar efter behov.)