Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: mcrave skrivet 09 september 2017, 16:17:11

Titel: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: mcrave skrivet 09 september 2017, 16:17:11
Nu var det länge sen man var aktiv på forumet, men nu är det dags igen för att införskaffa kunskap och få någorlunda tips.

Min nuvarande luft/luft värmepump Fujitsu Nocrian börjar sjunga på sista versen, (i alla fall för att kunna värma hela huset) funderar på flytta den till tvättstugan eller garaget.
Och vid nu då en nyinstallation så funderar jag på att göra vad jag kanske skulle gjort från första början, en hel konvertering från el till vattenburen värme.

De pumpar jag snöat in mig på är ju då CTC EcoAir 510 körd mot CTC EcoZenith i350 eller då Nibe F2120 och NIBE VVM 325 eller liknande panna.
Båda verkar ju ha sina för och nackdelar, men vad säger ni som kanske äger just dessa eller har annan erfarenhet och kunskap om dessa pumpar/pannor?

Klarar de värmen bra? varmvatten? eller får man en kall dusch efter ett par minuter?

Andra tips?

Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: Snok skrivet 09 september 2017, 18:11:03
Har F2120+VVM320. Inga bekymmer att fylla hörnbadkaret eller att alla 4 i familjen duschar på raken efter varandra.

Värme, Well... den är såpass ny så har knte hunnit med nån vinter än. Och de kom väl senare del 2016 så tror inte så många har hunnit heller?

Men, den är tyst, ser inte ut som stryk och är lätt att förstå/ställa in.
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: mcrave skrivet 10 september 2017, 19:31:40
Ah kan gissa att det kanske inte finns så mycket info iom att de är rätt nya maskiner detta.

Men rent allmänt, jämfört med tidigare års modeller? Vilken är vassare? CTC eller Nibe?
Kvalitet? dvs minst problematik med. Hur bra fungerar avfrostning, har de lätt att isa igen?
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: Mats Bengtsson skrivet 11 september 2017, 08:25:39
Ah kan gissa att det kanske inte finns så mycket info iom att de är rätt nya maskiner detta.

Men rent allmänt, jämfört med tidigare års modeller? Vilken är vassare? CTC eller Nibe?
Kvalitet? dvs minst problematik med. Hur bra fungerar avfrostning, har de lätt att isa igen?

Bor i Skåne, beräknad årsförbrukning (av eleverantörerna) på elpanna: 30000 kwh. EccoAir510M versus Nibe 2120-16: 23200 billigare drift med NIBE över 10 år.

--- Mats ---
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 12 september 2017, 23:13:33
Som skånsk vämrepumpsinstallatör kan jag ge dig bra svar. Välj ctc, ecoair. sedan om du skall ha 510 eller 520 beror på hur stort hus du har. Tänk på att 510 motsvarar gamla 8 kw i kapacitet, 350 eller 250, beror på vad du tänkt dig. 250 är och förblir helt outstanding. med sin tank och bivalenta shunt. 350 har en suverän varmvattenkapacitet.
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: mcrave skrivet 13 september 2017, 09:03:17
Som skånsk vämrepumpsinstallatör kan jag ge dig bra svar.

Nu bor jag 5 mil söder om Umeå, så lite skillnad, ett krav är att att den orkar på vintern och inte ger upp vid -15 redan.
Nu verkar ju varken Nibe eller CTC göra det, enligt tillverkare ska väl båda klara ned till -25.

För övrigt så är det 105 kvm som ska värmas, energiförbrukning just nu med Luft/luft pump plus varmvattenberedare ligger på ca 15000kwh.
Kör el- element plus byggfläkt i förråd/tvättstuga.

Tanken är med en konvertering att få jämnare värme, slippa element där luft luft pumpen idag inte når, samt en besparing på varmvattnet.
Fullt medveten att själva investeringen inte kommer betala sig direkt utan det är nått man kanske inte får igen fören huset säljs någon gång i framtiden.
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 september 2017, 09:40:45
Som skånsk vämrepumpsinstallatör kan jag ge dig bra svar. Välj ctc, ecoair. sedan om du skall ha 510 eller 520 beror på hur stort hus du har. Tänk på att 510 motsvarar gamla 8 kw i kapacitet, 350 eller 250, beror på vad du tänkt dig. 250 är och förblir helt outstanding. med sin tank och bivalenta shunt. 350 har en suverän varmvattenkapacitet.
Är inte 250 en lite hottad Ecoel och den är väl knappast outstanding  Sc:,h
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: mcrave skrivet 13 september 2017, 09:48:42
Ctc ecoair 510M, finns den i två olika versioner?
Finns två broschyrer om den, den ena är för 1x230 och den andra 3x400.
Borde vara samma pump men bara olika inkoppling dvs en eller tre fas. Men det som gör mig fundersam är att specifikationerna skiljer dom åt så mycket. Framför allt tillförd samt avgiven effekt  och cop värde. Men även vikten diffar samt ljudeffekten.

Sådana saker borde vara identiskt ifall enda skillnaden är inkoppling.

Och enligt bruskansvisningen så ska 510M 3x400 kopplas mod EZi250 medans 1x230 version kan kopplas till betydligt fler alternativ.

Nu kan detta ju bara vara en miss när de utformat bruksanvisningarna.
Men fundersam blir man ju i alla fall.
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: Mats Bengtsson skrivet 13 september 2017, 12:39:26
Nu bor jag 5 mil söder om Umeå, så lite skillnad, ett krav är att att den orkar på vintern och inte ger upp vid -15 redan.
Nu verkar ju varken Nibe eller CTC göra det, enligt tillverkare ska väl båda klara ned till -25.

Begär ändå offerter med energikalkyler som räknar på ditt hus på ett jämförbart sätt. Att de klarar -25 innebär inte att de klarar din nödvändiga framledning vid -25. Heller inte att kapaciteten är hög nog för att fylla hela ditt behov även om de klarar värmen (ju högre framlending du behöver, ju sämre COP och effekt får du ut av pumpen). Och hur mycket de tappar, har kvat, klarar, skiljer mellan både modeller och leverantörer.

Dessutom, de minsta modellerna har ofta andra begränsningar (inte samma inverter-intervall, ...).

--- Mats ---
Titel: SV: CTC EcoAir510 eller NibeF2120
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 20 september 2017, 11:36:59
Varför inte satsa på en EcoAir 408 eller 410 istället? Varför ha den dyrare invertermodellen som aldrig är tyst när du liks kör mot tank (EcoZenith)? Vitsen med inverter är väl att VPn ska reglera varvtal/effekt mot vad huset behöver, men CTCs lösning bygger ju på tank som utjämnar temperaturvariationer via en shunt som ser till att huset hela tiden får jämn framledning.