kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Bosch felmeddelanden?  (läst 4771 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad islands

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Bosch felmeddelanden?
« skrivet: 11 oktober 2009, 10:26:48 »
Hejsan!

Vi har precis flyttat till villa där det finns en ett år gammal värmepump från bosch. Den har nu börjat larma med olika felmeddelanden tex utlöst lågtryckspressostat, hög hetgastemperatur.(har larmat ca tre ggr senaste dygnet)
Hittar inget om detta i papprena vi fick med till värmepumpen.
Det är en luft-vatten med elpanna.
De heter EHP 6-11 AW
CC 160.

Nån som kan hjälpa mig så länge, skall ringa installatören imorgon.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2009, 10:33:28 »
Hejsan!

Vi har precis flyttat till villa där det finns en ett år gammal värmepump från bosch. Den har nu börjat larma med olika felmeddelanden tex utlöst lågtryckspressostat, hög hetgastemperatur.(har larmat ca tre ggr senaste dygnet)
Hittar inget om detta i papprena vi fick med till värmepumpen.
Det är en luft-vatten med elpanna.
De heter EHP 6-11 AW
CC 160.

Nån som kan hjälpa mig så länge, skall ringa installatören imorgon.

Kan vara så att förångaren i utedelen är full av is?

Använd varmvatten för att tina bort isen.

Utloggad islands

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2009, 11:01:58 »
Hej!!

Tack för svaret!! Ja det som ser ut / är en kondensor är jätte isig!! Hur tinar jag den på bästa sätt??

Tacksam !!!

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2009, 11:18:21 »

Hur tinar jag den på bästa sätt??



Använd varmvatten för att tina bort isen.


Utloggad islands

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009, 08:25:19 »
Hej igen

Vi tinade bort isen men efter några timmar var den isig ogen och började larma....

NÃ¥t mer tips??

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009, 08:40:41 »
IVT har i I/S-menyn en funktion som heter "tvångsavfrosta", antar att det också gäller Bosch. Pröva den!

Samma sak hände mig för några år sedan. Det visade sig att givare T12, som sitter vid förångaren och som tillsammans med T11 styr avfrostningen, inte fungerade. Man bytte givaren och allt var OK.

En annan forummedlem hade också samma problem. I detta fallet gick det inte att "tvångsavfrosta. Det visade sig att det var fel på expansionsventilen. Sök mer info på forumet.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

Utloggad islands

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009, 08:59:17 »
Hej!!

Vi har försökt gå in i menyerna man ser i handboken, men det enda som man kommer till är inställningen av värme och lite såna grejer. Inte ens larmloggen kommer man åt, kvitterar man larmet så återgår displayen till ursprungsläge med tre "menyval".
Dessa givare du nämner byter man dem själv eller gör installatören det??

mvh erika

Utloggad thalle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 197
  • Karma +0/-0
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009, 09:40:55 »
Du har mig veterligen 3 accessnivåer för menysystemet.
Kund, installatör och service.
För att komma in i de två sistnämnda använder du månad och datum alt. månad +1 och datum+1.
Ex. 1 januari -> 0101 eller 0202
Här kan du läsa ut temperaturerna för alla givare, då kan du nog se om T12 skulle ha något onormalt för sig.

Pumpen under namnet Bosch har väl inte funnits så länge så det borde väl handla om ett garantijobb om det skulle vara något trasigt.
Å andra sidan byter man en givare på 5 minuter om man har tummen på rätt ställe.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.

Utloggad Sture

  • ฮัทเสห์
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BORÃ…S
  • Antal inlägg: 534
  • Karma +0/-0
SV: Bosch felmeddelanden?
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009, 10:36:15 »
Ladda hem installationshandboken och läs på, se http://www.boschvarme.se/upload/handbocker/Installatörsbok%20Bosch%20EHP%20AW%20med%20CC%20160.pdf

På kopplingsschemat ser du hur givarna skall anslutas. Som Thalle skrev, inga problem att byta själv, om det nu är detta som är problemet. I mitt fall gick det på garantin.

Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.

Förbr senaste mÃ¥nad (aug), medeltemp i BorÃ¥s +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushÃ¥llsel 353 kWh. Senaste 12 mÃ¥n 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd pÃ¥ 20°.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!