Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: kama skrivet 14 februari 2010, 14:12:01

Titel: Ecoair 105
Skrivet av: kama skrivet 14 februari 2010, 14:12:01
Hej
Én kompis har en ecoair 105 som verkar gå precis dygnet runt förutom när den avisar
Senaste dygnet var det 0 starter och 24,05 drifttid,och går även på elpatronerna
Verkar vara lite skumt
Övrig info
ute  -2
rum  20,1(19,0)
Panna 66(65)
framled. 38(39)
Panna nedre 40(55)
hetgas   87
VP in/ut 33/39
justering på 53
lutning       0
Det är ett 40 tals hus på 100 kvadrat som är rätt dragigt

Är det någon som ser nåt fel med dessa inställningar????

Mvh Magnus
Titel: SV: Ecoair 105
Skrivet av: Carl N skrivet 14 februari 2010, 14:55:50
Det enda jag reagerar på är Panna 66, varför så hög temp där?
Behöver han mycket varmvatten?
Den ska man annars ställa ner tills man börjar tappa VV-komforten.

Annars så är det väl inget konstigt vad jag kan se.
Titel: SV: Ecoair 105
Skrivet av: erp skrivet 14 februari 2010, 15:05:47
Håller med Carl N, men den går väl knappast på elpatronerna, det kan den inte om pumpen går. Den går bara på elpatronen uppe, och det beror på att den är inställd på att göra det.
Patronen är ställd på 65º i inställningsmenyn och jobbar mellan 65 - 68 grader. Ställ ner den till 45º, så kommer den inte att gå in i onödan, och om det blir dåligt med varmvatten ökar man några grader tills det blir bra.

//Ronnie