Hej
Én kompis har en ecoair 105 som verkar gå precis dygnet runt förutom när den avisar
Senaste dygnet var det 0 starter och 24,05 drifttid,och går även på elpatronerna
Verkar vara lite skumt
Övrig info
ute -2
rum 20,1(19,0)
Panna 66(65)
framled. 38(39)
Panna nedre 40(55)
hetgas 87
VP in/ut 33/39
justering på 53
lutning 0
Det är ett 40 tals hus på 100 kvadrat som är rätt dragigt
Är det någon som ser nåt fel med dessa inställningar????
Mvh Magnus
-
Det enda jag reagerar på är Panna 66, varför så hög temp där?
Behöver han mycket varmvatten?
Den ska man annars ställa ner tills man börjar tappa VV-komforten.
Annars så är det väl inget konstigt vad jag kan se.
-
Håller med Carl N, men den går väl knappast på elpatronerna, det kan den inte om pumpen går. Den går bara på elpatronen uppe, och det beror på att den är inställd på att göra det.
Patronen är ställd på 65º i inställningsmenyn och jobbar mellan 65 - 68 grader. Ställ ner den till 45º, så kommer den inte att gå in i onödan, och om det blir dåligt med varmvatten ökar man några grader tills det blir bra.
//Ronnie