Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Lenki
« skrivet: 13 juni 2012, 22:08:42 »

16 bitars integer, 216 = 65536
Och du har många starter, det finns mycket skrivet om hur man minskar på antalet starter.
Tack, var det så enkelt,
Många Starter ja, kan delvis bero på den ständiga efterfrågan på varmvatten hemma hos mig? men jag skall  .,;- ...
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 13 juni 2012, 21:42:47 »

Förmodligen började den om på noll efter 65535 starter, så det aktuella värdet är 70071 starter.
i´m Lost  Sc:,h hur fick du till det...?

16 bitars integer, 216 = 65536
Och du har många starter, det finns mycket skrivet om hur man minskar på antalet starter.

Skrivet av: Lenki
« skrivet: 13 juni 2012, 20:51:20 »

Vad gäller varmvattnet så var tanken att sänka tempen något om det gick ?för som kyl meken tyckte att det var hårt åt kompressorn, som kompensation funderades på att koppla in en beredare efter Niben på varmvattenledningen, en beredare som jag faktiskt redan har men den är kopplad idag som egen enhet dvs. egen krets (fungerar då bara som ett alternativ om det andra t ex. går sönder) Till saken hör också att jag har tonårs döttrar som när dom duschar tömmer hela systemet, ingen höjdare vintertid direkt, fick ett kul VVS tips tidigare; ta bort hållaren till handtaget för duschen,-testade och funkade ett tag faktiskt  a:gl( hoppas min gud att inte frun min läser detta någonsin, hon var lite upprörd över detta  dontknow) Men barnen är kreativa och löste problemet på eget sätt :'(, så samma samma kvarstår help.
Så tänker jag rätt här må tro med att koppla på denna? då kan Värmepumpen jobba mer på att värma huset kanske när det är som värst, kan det renta av bli en besparing ?,,,, Sc:,h
Skrivet av: Lenki
« skrivet: 13 juni 2012, 20:30:57 »

Förmodligen började den om på noll efter 65535 starter, så det aktuella värdet är 70071 starter.
i´m Lost  Sc:,h hur fick du till det...?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 13 juni 2012, 15:37:12 »

Pumpen har så 8 år på nacken med 29128 drift tim, 1480 tim tillsats, när den stannade i höstas för mig hade den 63 813 starter men när den kom igång hade den nollats (vad går den max. till innan den "snurrar"?) nu står den på 4535 starter,

Förmodligen började den om på noll efter 65535 starter, så det aktuella värdet är 70071 starter.
Skrivet av: Lenki
« skrivet: 13 juni 2012, 15:01:16 »

Lp larm skulle kunna bero på luft i kb-rörsystemet. Kb pumpen sitter lägre än inkommande rör. Om det blir så mycket luft att den når ner till pumpen så blir det inget kb-flöde. Luft skulle kunna bero på att expansionstanken för kb inte sitter som en fortsättning på inkommande rör innan det vinklas in i maskinen. Om exp-tanken sitter ansluten på röret så flödet bara passerar då blir det ingen avluftning till exp-tanken. Efterfyllning måste ibland ske.
Sidan 8 i manualen visar på möjligheten att välja temperatur eller A returstopp. A är arbetspressostaten. Prova.
Du kan mycket väl ha rätt vad gäller luft på KB-sidan, det kan ju vara så (bortsett från min egen handpåläggning)att det fanns en luft ficka mot kb pump precis då larmet kom, för strax före när pumpen tokgick noterades Kb-in 7 gr och Kb-ut 7 gr (?) således inget utbyte alls, samt att jag noterat att nivån i kärlet sjunkit ett par centimetrar efter vintern, vilket kan bero på då jag har Sjövärme och slingan är grund invid land -vilken kanske påverkar? alt. att slingan släppt och flytit upp någonstans ( jag får ta på grodmansdräkten i sommar ???)
Exp. kärlet sitter som det skall så där är inget fel, jag körde på 10 dgr. cirkulationen och kunde inte höra något "sorl" men det kan ju ta sin tid, den får stå på..
Ang. varmvattens temp; På menyn finns ex. VB-r (53) den går också att ställa i läge (A) och då styrs den direkt av driftpressostaten, jag har provat, ingen skillnad alltså annat än kanske mer exakt., förutsatt att driftpressostaten är hel gissar jag? och det borde den vara i detta fallet då den bryter något tidigare än manuell inställning Sc:,h
Tackar för svaren så här långt .... tummenupp
Skrivet av: Lenki
« skrivet: 13 juni 2012, 14:35:05 »

Driftpressostaten bryter på 24 bar så trycket är normalt.
En fundering är om det är nått som vibrerar inne i värmepumpen?

Beroende på ålder på din 1215 så kan du ha du meny 3b där man kan ställa VV-stopp.
Själv har jag en lite äldre version där man inte kan ställa in VV-stopp utan det styrs av driftpressostat.
Ok, jag tolkar trycken som att kompressor inte tar skada, vid normal gång landade manometern på omkring 15 bar (?)
Kan vara  nåt som vibrerat loss och orskar oljudet vid just detta tillfälle som jag nämnt, jag får ta på glasögonen :)
Min 1215 är från 2004 och den har inte meny 3b, det finns dock en undermeny med VVB-stopp men har inget att göra med kompressor drift, så jag gissar att det styrs enbart av driftpresson som din.
Pumpen har så 8 år på nacken med 29128 drift tim, 1480 tim tillsats, när den stannade i höstas för mig hade den 63 813 starter men när den kom igång hade den nollats (vad går den max. till innan den "snurrar"?) nu står den på 4535 starter, snittar man drift timmarna är det väl normalt och gott nog med tanke på c:a 200 m2 dragig kåk på 2,5 plan från 1901.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 12 juni 2012, 18:08:58 »

det blev dubbelt
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 12 juni 2012, 18:07:59 »

Lp larm skulle kunna bero på luft i kb-rörsystemet. Kb pumpen sitter lägre än inkommande rör. Om det blir så mycket luft att den når ner till pumpen så blir det inget kb-flöde. Luft skulle kunna bero på att expansionstanken för kb inte sitter som en fortsättning på inkommande rör innan det vinklas in i maskinen. Om exp-tanken sitter ansluten på röret så flödet bara passerar då blir det ingen avluftning till exp-tanken. Efterfyllning måste ibland ske.
Sidan 8 i manualen visar på möjligheten att välja temperatur eller A returstopp. A är arbetspressostaten. Prova.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 12 juni 2012, 18:02:43 »

Driftpressostaten bryter på 24 bar så trycket är normalt.
En fundering är om det är nått som vibrerar inne i värmepumpen?

Beroende på ålder på din 1215 så kan du ha du meny 3b där man kan ställa VV-stopp.
Själv har jag en lite äldre version där man inte kan ställa in VV-stopp utan det styrs av driftpressostat.
Skrivet av: Lenki
« skrivet: 12 juni 2012, 14:03:45 »

Försöker med att svara mig själv och ställa nya frågor?

Kyl tekn hittade inga fel, möjligen drift kontaktor som kan ha blivit sotig för att försöka förklara inträffat fenomen, jag byter den ialla fall.
Hängde på manometer ställ, som visade på att kompressorn jobbar på fin fint, av en händelse i slutet på värme laddning så tickade även varmvatten produktionen på ( helt enl. ordningen då det diff. mer än 2 gr på detta) men då steg trycket ända upp till 22 bar(nu morrar det på i maskinen )  och  maskinen når samtidigt upp till 54 gr innan den bryter samt  varmvattnet landar då på 50 gr enl display  är detta normalt ? går inte kompressorn onödigt hårt vid detta tillfälle? i så fall kan någon ventil alt driftpressostat krångla? Går det inte att justera ned vatten temp?
Är det någon som vågar sig på att kommentera/svara  därute i Värmepumps djungeln ? :)
Skrivet av: Lenki
« skrivet: 09 juni 2012, 16:27:06 »

Hej,
Hade LP-larm i oktober, kunde inte hitta annat än  mini läckage av köldmedie på service anslutning , en service kille gav han en nysning av kölmedie och den hoppade igång och gick som en klocka över vintern .
Nu i veckan vaknade jag 0430 och hörde ett svagt durrande oljud som kom från värmepumpen som stod och gick för fullt, när  jag kollade närmare på värderna hade den inget mer att göra och borde slagit av själv ?  men den gick och gick och lät illa som om den morrade (?) slog av och på den manuellt , så gick den nåt dygn igen sedan nytt LP-larm? kvitterade igen så gick den en stund sedan nytt LP-larm tämligen direkt,( nu kör jag elpanne drift tillsv. och väntar på service kille)
Har kollat KB pump den går men undrar nu om det kan vara något El fel typ. start/drift kontaktor för komressor ? någon som har haft liknande fenomen ? och förresten skall start kontaktorn ligga på hela tiden ?

Kan väl lägga till , kollade innaför service lucka vid tillfället för larm nr 2 mot kompressor och där syntes inga konstigheter heller förutom att Expansionsventilen var tämligen "frostig" - Är det vanligt?
Sc:,h
/Lenki

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!