Långtidstest av bergvärmepumpar
« skrivet: 16 december 2013, 11:41:23 »
Energimyndigheten har just släppt resultaten av ett års långtidstest med 20 befintliga anläggningar. Klart intressant att läsa. I genomsnitt SCOP på 2,7 över alla mätta anläggningar. Frågan är varför de valt så gamla anläggningar?

Jag skulle vilja se två nya tester:
1.) Samma test, men med nyare pumpar, framförallt invertervarianter.
2.) Samma test på luft/vattenpumpar.

http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Stort-falttest-av-bergvarmepumpar/

Mvh Oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.

Utloggad Bonazera

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 99
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 14:37:27 »
FÃ¥r inte fram testet i tabellform.
Verkar vara väldigt trög hemsida!
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/Ã¥r.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 14:57:41 »
Verkar vara väldigt trög hemsida!

Det är många som har väntat på resultatet...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Groo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 16:04:56 »
Intressant men är det nån mer än jag som tycker att vissa siffror i tabellen inte stämmer (inte enligt min miniräknare i alla fall) men jag kanske räknar fel?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 16:17:14 »
Intressant men är det nån mer än jag som tycker att vissa siffror i tabellen inte stämmer (inte enligt min miniräknare i alla fall) men jag kanske räknar fel?

Det är bara nr 20 som är helt galet räknat vad jag kan se.  ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 16:21:11 »
Citera
Testet visar att familjerna får ungefär 2,7 kilowattimmar värme och varmvatten för varje kilowattimme el som värmepumpen behöver för sin drift. Detta kallas årsvärmefaktorn och är ett mått på bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år. Den är som lägst 1,9 och som högst 3,4 för de testade bergvärmepumparna. Denna skillnad beror på hur väl anpassad värmepumpen är till husets värmesystem och på själva installationen.

Jag skulle vilja pÃ¥stÃ¥ att ägaren av avläggningen kan pÃ¥verka detta till stor del genom hur väl grejerna trimmas in, men tyvärr upplyser inte energimyndigheten om detta.  >:(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 16:55:55 »
Intressant men är det nån mer än jag som tycker att vissa siffror i tabellen inte stämmer (inte enligt min miniräknare i alla fall) men jag kanske räknar fel?
Det är väl en felskrivning, som syns direkt besparing 1300kWh borde vara c:a 10ggr mer.
Trodde först att dom redovisade nettoenergiåtgång men som sagt det är sparade kWh som redovisas i kWh och % av tatala energibehovet. Förmodar det är mätt på utgående värmbärare och varmvatten?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 17:13:32 »
Besparingen räknas som jag förstÃ¥r det som värmebehovet (troligen = av pump och tillsatsel producerad värme) minus elen till pump och dess kringutrustning. Energibesparingen blir dÃ¥ fiktiv, den är en besparing jämfört med ett hus som värms med 100 % verkningsgrad. Inte ens med en elpanna med varmvattenberedaren i den uppvärmda boendedelen klarar det eftersom värmeförlusterna sommartid inte kommer huset tillgodo. Man borde ha angett värmebehov och elförbrukning. Däremot är det inget att säga om att beräkna COP pÃ¥ det sätt som gjorts. 

För nr 20 får jag COP till 3,2. Lite konstigt med en pump på 12 kW till det värmebehovet.

 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #8 skrivet: 16 december 2013, 18:53:13 »
Vilken värdelös tabell!
Kunde de inte iaf redovisat några grunddata från husen, som framledningstemp vid DUT, ett. två rörssystem eller golvvärme, vp-modell, etc etc??
Nu blir man ju bara förvirrad och tror att allt är en lotteri..
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #9 skrivet: 16 december 2013, 19:08:28 »
Mmm, men tabellen bekräftar ändå vad jag anser mig ha noterat, att det är väldigt få som har en COP på över 3.0 i verkliga livet.
Jag själv ligger väl ungefär på 3.0 med min gamla trotjänare till pump, men då har jag 0 timmar eltillskott, och värmepumpen gör aldrig varmare vatten än 44 grader förutom när den gör tappvarmvatten.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #10 skrivet: 16 december 2013, 20:40:27 »
Jahaja. 2,7.
Om det är vad det är för Svensson på västkusten så hör man väl dit. Men min VP är lite yngre. Säg 2,9 kanske? Nästan som Rickard, som bara unnar sig 44 grader VV

Då kan man ju räkna baklänges på vad jag har i värme o VV behov numera, efter allt isolerande av huset.

VP drar 5400 kWh/år. 2,9ggr det ger värme o VV behov på
15660kWh/Ã¥r

VP sparar alltså 10260kWh/år

Jämför värme o VVbehov med tiden före VP och isolering:  42000kWh -hushÃ¥llselen pÃ¥ 6200kWh
=34000kWh/Ã¥r
Isoleringen har alltså sparat in 34000-15660
=18340 kWh/Ã¥r
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #11 skrivet: 16 december 2013, 20:45:31 »
Man får hoppas att inte testet kostat allt för mycket att genomföra för det säger inte mycket. Vore rätt kul om dom slumpat 20 anläggningar kört tex 6 mån med befintlig inställning gjort lite justeringar kört 6 mån och jämfört resultatet för det finns många vp som går med riktigt konstiga inställningar.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #12 skrivet: 16 december 2013, 20:53:19 »
Nästan som Rickard, som bara unnar sig 44 grader VV

Max 44 grader UTOM för varmvattentillverkningen, då går den alltid till 55-56 grader.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #13 skrivet: 16 december 2013, 21:17:52 »
Några av installationerna var rätt gamla. Man var snål på borrhålsdjupet förr. Det kan vara så att en del anläggningar går med ett par minusgrader på KBin och det sätter sina spår på COP.

Det verkar helt klart att en många av anläggningarna skulle må väldigt bra av en genomgång av inställningarna av pumpen och flöden till värmeavgivande system.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Långtidstest av bergvärmepumpar
« Svar #14 skrivet: 16 december 2013, 21:29:57 »
Max 44 grader UTOM för varmvattentillverkningen, då går den alltid till 55-56 grader.
OK jag missförstod. Jag skulle kanske ha satt in 3,0 istället, gör dock inte så stor skillnad i beräkningen. Min kurva 6-2 ger framledningsmål på 40grader vid DUT så vi är nog rätt lika. Behöver aldrig tillskott heller.

Man kan i tabellen se att det är stor skillnad på de mätta husens isoleringsstandard också, pendlar mellan 50 och 90kWh/år, m2 vilket förstås påverkar behovet av framledningstemp och därmed årsCOP.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!