Skrivet av: Bullo
« skrivet: 02 februari 2009, 07:56:23 »

Var ute igår och skruvade av locket och sprutade lite 5/56 och imorse gick givaren rätt igen.
Tack Ulfons.
Eva
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 01 februari 2009, 14:39:53 »

Ska testa det.
 För nyss så visade den fel på 8 gr. Utegivare 4+ och temp ute -4.
Skrivet av: Ulfons
« skrivet: 01 februari 2009, 14:30:38 »

Hej Bullo. Jag har haft samma problem med min utegivare, Jag öppnade dosan ute och skruvade loss den lilla givarpjopen och gjorde ren trådarna på den sprutade på lite wd40 och satt ihop den i gen sen funkade det igen.


       //Ulfons//
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 01 februari 2009, 12:05:05 »

Imorse var det runt -5gr kallt. Gick ner och kolladepå displayen och då vidase utegivaren -4. Men under tiden jag stod och kollade gick den till -5 -4 -3 -2 och stannande på -1.
Kneppigt, det måste vara nåt fel på den. Får ringa till Ahlsell och be dom byta ut den. Garantin gäller ju fortfarande och det är utbytt en gång 07.

Skrivet av: Bullo
« skrivet: 30 januari 2009, 12:54:52 »

Det lustiga är att den har visat rätt tidigare. Det är den sista veckan den har börjat visa fel eller så har jag bara inte lagt märke till det tidigare.

Men frågan är ju som sagt var om avfrostningen blir knäpp. För om vp'n givare visar -6 och utegivaren -2 då kanske maskinen tror att det är dags att avfrosta fast det kanske inte behövs. Är det inte så att vid en viss skillnad i gradantal mellan givarna skall den avfrosta?

Våran hantverkare som tilläggsisolerade den sidan där givaren sitter målade över den, kan det spela någon roll?

Eva
Skrivet av: jfl
« skrivet: 30 januari 2009, 12:18:33 »

Hej, det ser likartat ut för mig ca. 2 ºC högre för avläsningen på pannan jämfört med väderstation.
Givarna sitter likartat monterat under takutsprång med en meters avstånd.
Men det brukar krävas ganska dyra utrustningar för att få hög noggrannhet med elektronisk mätning av temperatur (ingen av dessa är av hög klass).
Men å andra sidan har jag ej sett några problem av detta.

MVH JFL
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 30 januari 2009, 11:07:46 »

Verkar felvisningen vara lika stor över hela området eller blir den värre ju kallare det är?
När givaren är av NTC-typ så medför en överledning parallellt med givaren, t ex pga fukt eller smuts i något kontaktdon eller på kretskort, att det visas en högre temperatur än den verkliga, och mätfelet blir större vid lägre temperaturer.
Om man istället har fått resistans i serie med givaren (övergångsmotstånd, glapp eller liknande) så resulterar det i att en lägre temperatur än den verkliga visas och att felet blir större vid högre temperaturer.

Sen kan det naturligtvis också vara så att felvisningen beror på toleranser hos givaren eller mätkretsen, i synnerhet kan man misstänka det om felet verkar vara ungefär lika stort över ett stort temperaturområde.

Ibland har det hänt att dåligt konstruerade mätkretsar skickar så hög ström genom givaren att förlusteffekten i givaren värmer upp denna. I så fall borde mätfelet bli större vid vindstilla och mindre om givaren utsätts för hård blåst. Men min erfarenhet är att den typen av konstruktionsmissar inte är så vanlig vid NTC-givare (som man ju brukar använda i värmepumpar) som vid t ex Pt1000 eller Ni1000-givare som förekommer i mer professionella sammanhang.
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 30 januari 2009, 10:59:21 »

Man får väl hålla koll på den om den inte frostar vid 0 och uppåt.

Rickard, en CO2 stänger inte av sig vid -18 gr. Vår har ivarjefall gått ner till -24.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 januari 2009, 10:20:49 »

Kan tänka mig att det kan bli avfrostningsproblem vid temperaturer just över nollan.
De flesta värmepumpar börjar avfrosta vid utetemp under +5 grader, och om den tror att det är +5.5 vid +3 grader kan det bli problem.
I övrigt borde det inte påverka just nåt förutom att den inte stänger av sig vid -18 grader, utan går ytterligare nån grad lägre innan den stoppar.
Skrivet av: lången
« skrivet: 30 januari 2009, 09:41:32 »

Jag har samma fel som Bullo Ca 2,5 grader fel hur på verkas pumpens prestanda av denna dif
någon som vet ?
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 30 januari 2009, 08:51:08 »

Hej,

Vår utegivare verkar visa för varmt. Idag var det -5 grader med utegivare visade på -2.
Häromdagen var det 0 och då visade den 4 gr. Påverkar detta VP:n någonting?
Tänkte om avfrostningen blir fel.

Eva

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!