Hej

Närmar sig ”end of life” på två dyra VP.
Vad är vettig väg att gå, A/B eller C

Köpte detta i våras
1 1/2 plans 200m2 villa från 2007
Vattenburen golvvärme, i betong i bottenplan, sovrum i övervåning
14.000 – 15.000 kwh/år inkl ved 2.000 – 4.000 kwh

Toshiba L/V (6 kw) kopplad via 270 l ackumulator tank

IVT 490 (Sänker frånluft 14-15 grader)
Täljstenskamin (500 kg)

Vi funderar på följande alternativ:
A: Ta bort ackumulator tanken och koppla Toshiba L/V direkt till golvvärme manifold.
B: Ta bort både ackumulator tanken och Toshiba L/V, uppgradera frånluftsvärmepump till
     NIBE s-735
C: Som B: men med 60.000 Kr billigare NIBE F-370

Vi vill ha bort ackumulatortanken för vi har egentligen inte plats för den, sedan misstänker att C. + komplettera med elpatrondrift är
bästa alternativet, vad tror ni?  Hälsningar 

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2024, 06:58:11 »
Hej

Närmar sig ”end of life” på två dyra VP.
Vad är vettig väg att gå, A/B eller C

Köpte detta i våras
1 1/2 plans 200m2 villa från 2007
Vattenburen golvvärme, i betong i bottenplan, sovrum i övervåning
14.000 – 15.000 kwh/år inkl ved 2.000 – 4.000 kwh

Toshiba L/V (6 kw) kopplad via 270 l ackumulator tank

IVT 490 (Sänker frånluft 14-15 grader)
Täljstenskamin (500 kg)

Vi funderar på följande alternativ:
A: Ta bort ackumulator tanken och koppla Toshiba L/V direkt till golvvärme manifold.
B: Ta bort både ackumulator tanken och Toshiba L/V, uppgradera frånluftsvärmepump till
     NIBE s-735
C: Som B: men med 60.000 Kr billigare NIBE F-370

Vi vill ha bort ackumulatortanken för vi har egentligen inte plats för den, sedan misstänker att C. + komplettera med elpatrondrift är
bästa alternativet, vad tror ni?  Hälsningar

Hej!

Var i landet bor du?

Jag skulle välja en S735 alla dagar i veckan.
200m² är 200 m² även om det är i Värmerekords-Målilla du bor i!


Utloggad Multi_VP

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2024, 15:37:00 »
Hej kWhalp

Jag bor i höjd med Strömstad....fast i Norge :)
Men viktigare varför skulle du välja en NIBE S-735, den kostar fläsk...lönar det sig?

 

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9645
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2024, 16:06:31 »
Menar du att huset drar 10 - 13 MWh/år el PLUS 2 - 4 MWh/år ved? Sc:,h Huset har nu alltså 6 + 2 kW = 8 kW värmepumpar. Jag skulle nog inte byta till S-735 utan till en helt ny 8 kW luftvattenvärmepump när ert nuvarande system havererar. Finns modeller med inbyggd ackumulatortank om man behöver det med tanke på golvvärmen och har ont om utrymme, t.ex. NIBE VVM310. Ventilationen kan man ersätta med en helt vanlig enkel kanalfläkt som blåser luften rakt ut.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Inloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2024, 17:09:06 »
Menar du att huset drar 10 - 13 MWh/år el PLUS 2 - 4 MWh/år ved? Sc:,h Huset har nu alltså 6 + 2 kW = 8 kW värmepumpar. Jag skulle nog inte byta till S-735 utan till en helt ny 8 kW luftvattenvärmepump när ert nuvarande system havererar. Finns modeller med inbyggd ackumulatortank om man behöver det med tanke på golvvärmen och har ont om utrymme, t.ex. NIBE VVM310. Ventilationen kan man ersätta med en helt vanlig enkel kanalfläkt som blåser luften rakt ut.

Sant. Jag blev lite förhastad.

Men en stor fördel med S735 kan vara att man slipper utedel, och att klimatet där du bor, är ypperligt för S735 @ "nybyggda" 200 m².
Värme, ventilation, varmvatten, i samma footprint som 490:n.  :)

Utloggad Multi_VP

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2024, 15:51:53 »
Hej kwhalp & Josth

Tack för svar/kommentarer! Jag är ovan att hitta såg först nu såg jag att ni skrivit.

Jag tänker så att leva med både en gammal LV och en gammal Frånluftsvärmepump är ett recept för betalningsanmärkning!
Båda är dyra speciellt LV-pumpen, och lever bara i 15-20 år.

Säg 120´+ 60' Kanske är det bättre ekonomi å köpa en dyrare frånluftsvärmepump (S735  112' Kr) o elda med ved eller tom köra elpatron när den inte räcker till, just med frånluftsvärmepump så plockar ju den upp (återvinner) även dyrt producerad värme...så då blir väl den dyra veden billigare..eller tänker jag fel??

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Välja A/B eller C Inför "End of Life"
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2024, 09:11:25 »
Klicka på "Underrätta" ovan så får du notis när det kommit nya svar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!