« skrivet: 17 januari 2020, 09:48:23 »Jag ändrade till 60cm nu och det verkar ha fungerat, iaf än så länge. Jag försöker förstå fysiken bakom det bara, vad är den stora skillnaden?
Tjejen säger ju att längden inte spelar någon roll
Monoblocken har en flödessensor som mäter systemet och styr flera funktioner.
Flödessensorns funktion kontrolleras/kalibreras vid stopp. Maskinens logik förväntar sig en spänning om 0 volt från sensorn då inget flöde (skall inte) finnas. Om spänningen avviker så antar systemet att det är fel på sensorn och då anses den ej tillförlitlig.
Om du har en extern cirk. pump som drar vatten igenom monoblocken så kommer den att skapa en spänning även om Monoblocken står stilla. = C0 larm.
Den kopplingen du har gjort nu kommer att låta externt flöde passera sensorn utan att larma.
Monoblocken kommer vid sampling att suga in vatten och kommer att konstaterara att behov föreligger och då startar systemet. Din bergvärme har ett eget flöde som suger med vattnet från monoblocken och då kommer den inte alltid behöva starta då Monoblocken redan har värmt upp vattnet.
Mvh
D