Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
490 - kalla golv
« skrivet: 26 december 2009, 01:35:12 »
God Fortsättning på Er alla!

Bor i villa, byggår 2007, 177 kvadrat.
Märkte för någon dag sedan att värmen i golvet började avta, och imorse var det svinkallt!
Kan inget om värmepannor...men lär mig sakteliga...
SÃ¥g att framledningstempen var 19.5 grader!
Vred på shunten och nu ligger den på 37.7. Ute är tempen 1.5 grad plus.

Läste något om överhettningsskyddet, att det kanske löst ut.
Såg en liten tapp undertill på höger sida nere, men den var svår att få upp.
Tryckte med mejsel men inget "klick".
Ska den tappen upp hela vägen, så att det blir jämnt med plåten? Krävs isåfall lite våld....(?)
Och ska den vara lös? Den känns lite halvdan, det är ingen vanlig knapp man trycker.
Övrigt:
GT3:1 - 52.9
GT3:2 - 42.2
GT3:3 - 31.6

Ökade framledningsluften till ovan nämnda temp, 37.7, för ca 45min sedan. Ser att GT3:2 samt 3 ökat en grad sedan dess.

Är supertacksam för råd och tips!
Vänligen
/Oliver

Utloggad "joka"

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2126
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 490 - kalla golv
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2010, 00:09:09 »
Va det kan beropÃ¥ har jag ingen aning om men att släppa ut 37,7 ºC pÃ¥ golven är ju ingen höjdare, mÃ¥nga av golvtillverkarna rekommenderar att man inte släpper pÃ¥ mer än 27-28 ºC till golven, risk att dom torkar och spricker. lycka till ºC  *vinkar*
Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
2010:18159kwh                
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh

Utloggad RBS

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: 490 - kalla golv
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 19:33:40 »
Hej
Har en IVT 490 sen 2004.

Att golven blir kalla har jag råkat ut för också det berodde på en begränsning av framlednings temperaturen.
Att framlednings temperaturen ej skall vara för hög så att rören skadas är förståeligt, följande taget från UPONORS hemsida:
Q: Vilka temperaturer gäller för golvvärme ?
A:  Framledningstemperaturer mellan 27–45°C är en tumregel. Rören är tillverkade för att klara betydligt högre temperatur.
Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C.

Är golvytetemperaturen högre så kan trägolven spricka. Vet ej hur ditt golv är uppbyggt men det är ju en del mm mellan rören och golvytan och trä är ingen bra värmeledare.

I mitt fall sÃ¥ var framledningen begränsad till 37 grader, blev det kallare ute sÃ¥  blev inte vattnet varmare ut ändÃ¥.
Kanske ligger ditt fel här?
Kolla vad GT1 är = vattentemp ut till golv/element, det är den som är intressant.

Mina data: kurva 4,0, GT1=41.4 C, GT2 -11,8 C(utomhustemperaturen), GT 3:1= 48,2 C  GT 3:2=48,3 C, GT3:3 39,8 C

/R






nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 616
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!