Är min returtempgivare trasig? Får minusgrader på vattnet till VP vilket givetvis inte är fallet i verkligheten, efter en stund bryter den pga för hög diff in/ut.

Har en NTC 22k resistor som ”blev över” vid installation, är det enkelt att ersätta den som kom fabriksmonterad?

Finns det någon som har råkat ut för något liknande?

Med vänlig hälsning, J
Titel: SV: EchoAir 614M
Skrivet av: Josth skrivet 18 februari 2024, 17:07:51
Oj vad tokiga värden. Titta i manualen sid 36 - 37. Det ska vara "sensor typ 2" som är 10 kohm vid 25 °C.
Titel: SV: EchoAir 614M
Skrivet av: guiness skrivet 18 februari 2024, 17:26:26
Nu har minusgraderna spridit sig till radiatorkretsen 😃.
Förhoppningsvis är det samma givare…?
Titel: SV: EchoAir 614M
Skrivet av: guiness skrivet 19 februari 2024, 21:34:29
Nu är alla värden tillbaka till normala. Får titta närmare på saken i vår…