Märkligt att alla nibes 1255-16 skulle få beläggning på laddslingan? Speciellt 16kw modellen, eller bara på den vad jag hört! Tror nog det är något som nibe försöker dölja? Men då nibe vägrar svara nu på mina loggar och vattenanalyser som jag skickat till dem så vet jag ju inte!?

1255-16 laddar VV med högre effekt än övriga modeller vilket kanske kan leda till att 58grader på BT3 överstigs snabbare än vad man programmerat för.

Har du egen brunn?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #61 skrivet: 04 februari 2021, 09:11:04 »
1255-16 laddar VV med högre effekt än övriga modeller vilket kanske kan leda till att 58grader på BT3 överstigs snabbare än vad man programmerat för.

Har du egen brunn?
Nej kör med kommunalt.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Jesse74

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #62 skrivet: 04 mars 2021, 11:52:57 »
Hej jag har också en 1255/16 med samma problem och det är konstaterat ludd på vv slingan i tanken. Hade Zyberdude varit i kontakt med nibe om detta? Min är drygt 2 år gammal o har haft problem länge med detta, enl nibes tekniker är det bara byta tank.. Finns det nån bättre känd långvarig lösning

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #63 skrivet: 04 mars 2021, 18:23:14 »
Prova spola på något sätt

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #64 skrivet: 04 mars 2021, 21:33:44 »
Man kanske kan få in en spolslang genom utloppet och veva runt med högtryck?
Alternativt en spoltunna med pump och maskindiskmedel eller PBW, vilket är ett rengöringspulver som används i bryggerier där man inte kommer åt mekaniskt.

Dumt att det inte finns en lucka. Min Stiebel externa beredare har en hyfsat stor lucka man kan komma åt genom.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #65 skrivet: 05 mars 2021, 17:21:42 »
Nibe vill väl sälja beredare, det är de dom säger när det blir problem med slingan, byt beredare, när min beredare pajar, börjar krångla, då kopplar jag ut den och sätter en extern elektrisk

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #66 skrivet: 05 mars 2021, 19:51:02 »
Hej jag har också en 1255/16 med samma problem och det är konstaterat ludd på vv slingan i tanken. Hade Zyberdude varit i kontakt med nibe om detta? Min är drygt 2 år gammal o har haft problem länge med detta, enl nibes tekniker är det bara byta tank.. Finns det nån bättre känd långvarig lösning
Jo, har kontaktat nibe i omgångar, men nu har de vägrat svara på mina meddelanden hela 2021. Kan ju bara betyda att det är något fel i deras maskiner (1255-16)!? som det måste hållas tyst om... dontknow
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #67 skrivet: 05 mars 2021, 20:21:25 »
Hej jag har också en 1255/16 med samma problem och det är konstaterat ludd på vv slingan i tanken. Hade Zyberdude varit i kontakt med nibe om detta? Min är drygt 2 år gammal o har haft problem länge med detta, enl nibes tekniker är det bara byta tank.. Finns det nån bättre känd långvarig lösning

Jag kan inte utröna något av bilden men är luddet på insidan av laddslingan eller på utsidan? Om det är på utsidan är det då ludd i hela beredaren eller bara just på slingan?

Har du egen brunn eller kommunalt vatten?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #68 skrivet: 05 mars 2021, 20:23:26 »
Jo, har kontaktat nibe i omgångar, men nu har de vägrat svara på mina meddelanden hela 2021. Kan ju bara betyda att det är något fel i deras maskiner (1255-16)!? som det måste hållas tyst om... dontknow

Var det inte samma beredare i alla F1255 oavsett effekt?
Vad har 1245 för beredare tro?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #69 skrivet: 05 mars 2021, 22:39:51 »
Fasiken vad surt. Frågan är vad man ska rensa med? Surt eller basiskt?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #70 skrivet: 06 mars 2021, 05:45:17 »
Det är samma stomme och beredare från 1245-6 cu till 1255-16cu!

Utloggad MantaTIC

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 186
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #71 skrivet: 06 mars 2021, 10:54:15 »
Det är samma stomme och beredare från 1245-6 cu till 1255-16cu!

Det verkar onekligen skumt ifall endast 1255-16 då skulle drabbas och ludd/beläggning i beredaren vilket påverkar värmeöverföringen.
Jag tror att det är mjukvaran som ställer till det och att det visar sig på 16kw modellen då det finns mer effekt tillgängligt att värma med.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.

Installation av frikyla i garage påbörjad. 

FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.

Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.

Utomhuspool 35kbm.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2952
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #72 skrivet: 06 mars 2021, 16:40:38 »
Det verkar onekligen skumt ifall endast 1255-16 då skulle drabbas och ludd/beläggning i beredaren vilket påverkar värmeöverföringen.
Jag tror att det är mjukvaran som ställer till det och att det visar sig på 16kw modellen då det finns mer effekt tillgängligt att värma med.
Tror också det har något att göra med att 1255-16 är för effektfull, men då tillverkarna är tysta är det gissningar som gäller. Konstigt att f1245-12 försvann ur sortimentet  medan de mindre finns kvar? Och problemet verkar ju vara från norr till söder, väster och öster.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #73 skrivet: 06 mars 2021, 20:40:28 »
Jag har en F1245-12 sedan 2010. Vi har byvatten, och har aldrig haft problem med varmvattnet. Nu är det ett fritidsboende, så vi använder inte så mycket varmvatten.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Jesse74

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #74 skrivet: 07 mars 2021, 12:37:51 »
Jag kan inte utröna något av bilden men är luddet på insidan av laddslingan eller på utsidan? Om det är på utsidan är det då ludd i hela beredaren eller bara just på slingan?

Har du egen brunn eller kommunalt vatten?

Jag har egen brunn och luddet är utanpå slingan i varmvattenberedaren, vi har relativt mycket järn i vattnet och jag upptäckte problemet genom att jag fick meddelande om hög kondensortemp oftare och oftare. Igår gjorde jag ett test med olika kemiska lösningar på min kaffeburk i koppar som var allt annat än ren, resultatet blev att vanligt tvättmedel gjorde bäst resultat utan att använda nån typ av fysisk rengöring, så lossa rören på beredaren tömde den på vatten och fyllde i en blandning av 4 skopor tvättmedel och ca 100lit vatten, vänta en timme tömde igen och spola tanken en gång. Från att ha en maxtemp på ca 43° till 56° men kan konstatera att det skummar ett tag nu när varmvattnet används, men det minskade fort. Återkommer om det funkar i längden men skulle nog lånat en högtryckstvätt med spolslang för att få loss allt. Men av färgen på vattnet som kom ut va det mkt skit i tanken.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!