Kompressorn stannar ifall bt3 går över 58grader.Har du radiatorer? Jag misstänker att det problemet jag har blir värre ju högre framledningstemperatur huset behöver. Själv har jag endast golvvärme. Det är inte så att gradminuterna även nollas när kompressorn stannar för dig? Om det gör det så kan det vara max diff kompressor som stoppar. det hade jag problem med tidigare när jag hade 9172R2 och ställde då upp parametern. Nibe kan ha ändrat detta i 9240 mjukvarorna.
Japp jag har radiatorer så GM hinner ofta sjunka väldigt lågt efter en VV körning pga när VV-Körningen är klar så stoppas kompressorn med felmeddelande 163 i ca 5 min så GM hinner bli minus 200-300 ibland neråt 400 innan Kompressorn går igång. Då brukar den blåsa på uppåt 100hz för att jobba av GM för att sedan lugna ner sig. Men jag håller på att ta en logg nu då jag hittills enligt Uplink fått 12st felmeddelande 163 från kl 6 - 17 idag... VVS installatören var här idag och sa att den går som den ska... Litar inte ett dugg på honom. Vad har du för inställningar på Max diff kompressor?? För en lekman som mig vad innebär det?
Om din vv körning var en legionella så försöker pumpen köra en ny legionella körning ett par gånger förrän den ger upp och meddelar det. Men den borde ju brassa på med ordentligt eltillskott? Eller har du max 1kW tillåtet?
Max diff kompressor styr Max tillåten skillnad mellan framledning är och framledning bör under konpressordrift. Efter en VV körning när växelventilen slår om så kan det komma ut ganska varmt vatten till radiatorerna vilket kan ge en stor diff och kompressorn slår ifrån. Men jag tror att det är detta som Nibe har försökt att åtgärda i 9240 mjukvaran med en ”quick fix” som istället leder till larm 163 istället. Lyssna på växelventilen just när den avslutar VV körningen (alltså den ändrar i displayen från varmvatten till värme), det kommer sannolikt att vara tyst i 2min innan själva ventilen växlar. Mjukvaran kallar på framledningstemp enligt värmebehovet i huset men i själva verket fortsätter uppvärmning av varmvatten i ytterligare 2min och BT3 går över 58grader vilket stoppar kompressorn.
Något jag noterade är att Värmebärande pump går på 1-2% under VV körning? Bör inte den gå lite fortare då för att cirkulera vatten från kompressorn till Varmvattentanken (jag har bara varmvattenberedaren som är i själva pumpen, ingen extern)? Är det korrekt att Värmebärande pump ska gå så sakta under VV körning?
Spola ur varmvattenberedaren, du har beläggning på din laddslinga eller koppla bort den, och använd den som volymtank, och sätt en separat beredare.