Skrivet av: Johan P
« skrivet: 31 december 2008, 16:59:00 »Tack för era svar! Hade isär pumpen och mycket riktigt - i botten på fläktkåpan satt is vilken fläktvingarna slog emot. Gott nytt år på er och tack än en gång!
Skrivet av: Johan P« skrivet: 31 december 2008, 16:59:00 »Tack för era svar! Hade isär pumpen och mycket riktigt - i botten på fläktkåpan satt is vilken fläktvingarna slog emot. Gott nytt år på er och tack än en gång!
Skrivet av: ML« skrivet: 31 december 2008, 11:25:45 »Hade samma problem på min 2010 föra vintern det var is på fläktkåpan inv så att fläktens vingar tog i isen .
Sprutade på spolarvätska med en blomsterspruta ,gör det när det börjar bli is på fläkktkåpan mattias Skrivet av: FRJO« skrivet: 31 december 2008, 10:53:20 »om det är dåligt avfrostat så kan du höja stoppvärdet nån grad i menyn så får man bort all is
Skrivet av: AndersA« skrivet: 31 december 2008, 09:38:26 »Hej
har sett ett motsvarande fenomen på En IVT Optima 400. Det var is som bildats i förångaren som slog emot fläkten varvid dess varvtal sjönk och effekten minskade. Kolla is dålig avfostning. ///Anders A Skrivet av: Johan P« skrivet: 31 december 2008, 08:50:40 »Hej!
Är det någon som kan hjälpa mig? Jag har en Nibe 2010-8 dockad till EVC13. I morse vaknade jag av att luftvärmepumpen tickade intensivt. Det har gjort detta en gång innan i höst. Båda gångerna har utetemperaturen gått under -6 grader. Även framledningtemperaturen minskar vid dessa tillfällen men det är väl ganska rimligt eftersom värmepumpen har kommit utanför sitt arbetsområde och EVC ännu inte hunnit starta uppvärmningen. Problemet med det tickande ljudet fanns inte förra vintern. Vad kan det vara för ljud och är det skadligt för resten av luftvärmepumpen? |
|