VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Jorpe skrivet 31 oktober 2016, 17:59:22

Titel: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
Skrivet av: Jorpe skrivet 31 oktober 2016, 17:59:22
Efter återinstallation av vår värmepump Toshiba RAD-13 SKVP-ND kan vi inte starta kompressordelen. Innerdelen med fläkt fungerar utan problem.
Det var en mycket regnig dag när vi åter anslöt kompressordelen och den fungerade i ca 10 timmar. Nästa morgon fungerade den inre delen fortfarande men kompressordelen gick inte att starta. Det är ström på alla delar och alla säkringar är hela i huset.
Eftersom det var mycket vått vid installationen, är det möjligt att en INTERN BRYTARE  är avstängd i kompressordelen?
Installationen gjordes av en professionell installatör och maskinen visade bra värden när den fungerade de första timmarna.
Den har fungerat utmärkt sen den var ny.
Titel: SV: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
Skrivet av: Josth skrivet 31 oktober 2016, 18:19:55
Ingen felkod som visas på innerdelen? Kan även finnas felkodindikering på lysdioder på kretskortet i utedelen men då måste man vara försiktig med tanke på att det är starkström anslutet.
Titel: SV: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
Skrivet av: Jorpe skrivet 01 november 2016, 11:32:38
Hur ser man felkod på innerdelen? Kompressorn fungerar i 8gr läget, men så fort man deaktiverar detta så stannar kompressorn. Fjärrkontrollen visar solläge för värme!
Titel: SV: Kan inte starta kompressordel på Toshiba RAD-13 SKVP-ND
Skrivet av: Josth skrivet 01 november 2016, 12:37:00
Kanske du kan få viss hjälp av "Service manual" för RAS-13 SKVP-ND? Bifogar den. Felsökning sidan 68 och framåt.