Författare Ämne: NIBE F1255 amatörhjälp  (läst 2505 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad elikam

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F1255 amatörhjälp
« skrivet: 04 juni 2018, 15:18:05 »
Hej,

Jag är inte så kunnig när det gäller dessa produkter, tittar runt i menyerna men blir inte klok, försöker läsa mig till kurvor och sånt men det går inte in (eller det går in men jag får inte önskat resultat).

Jag har en NIBE F1255 och det är extremt varmt hemma, försöker med allt men det snittar 28-30 grader här hemma, jag vet att det är väldigt varmt just nu men det kan väl inte ALLTID vara varmare inne än ute?

Det jag skulle önska är lite guidning på hur jag kan säkerställa att min NIBE är rätt inställd så den gör allt den kan för att kyla ner huset.

Några tips?
Behöver ni något, logg eller liknande så säg till!

Tack på förhand.



Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2018, 20:00:46 »
Det där var ju inte mycket att gå efter. Hur gammal är värmepumpen ??
Har du fått den installerat som ny eller har du övertagit huset med den??
Har du användarhandboken ?
https://www.nibe.se/assets/documents/23821/231512-8.pdf
mer finns här:
https://www.nibe.se/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/NIBE-F1255-_-31
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

Utloggad elikam

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2018, 11:00:23 »
Hej,

Ber om ursäkt för snåla informationen.
Den är ny (2017) och sitter i ett nybyggt hus.

Jag har användarhandboken och försöker så gott jag kan men förstår mig inte på kurvorna, t ex vad ger det för effekt om jag går ner till kurva 4 från 5.

Tänkte mest om det fanns något enkelt typ "ändra den här enkla inställningen så blir det lite kallare när det är extremt varmt ute".
Om inte så får jag sätta mig och plugga på hur man förstår sig på alla avancerade inställningar.


Det där var ju inte mycket att gå efter. Hur gammal är värmepumpen ??
Har du fått den installerat som ny eller har du övertagit huset med den??
Har du användarhandboken ?
https://www.nibe.se/assets/documents/23821/231512-8.pdf
mer finns här:
https://www.nibe.se/sv-se/produkter/varmepumpar/bergvarmepumpar/NIBE-F1255-_-31

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2018, 12:18:48 »
Kolla följande:
1.1 Prova att ställa ner temperaturen här, har du rumsgivare så är det rumstemp som anges, prova t ex 18 C?
4.2 Driftläge ska vara Auto.
4.9.2 Stopp av värme, prova att sänka här till 17-18 C?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hastings

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 583
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2018, 13:15:25 »
Sen finns det ju misstanken att det helt enkelt har varit varmt och att huset överhettar helt utan värmepumpens hjälp. Solinstrålning Saker på standby. Kylskåp och läckage ifrån varmvatten beredaren ger ett par grader eller mer över utetemp. Du kan skaffa en enkel IR temp för hundralappar . De är inte helt exakta men visar snabbt om något är varmare än omgivningen. Passa på att mäta på stigarledningar till husets element.
180 m2 + 108 m2 källare 
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg

Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #5 skrivet: 06 juni 2018, 09:44:42 »
Den kan inte kyla huset om du inte har installerat frikyla samtidigt. Och eftersom du frågar har du nog inte det.

Försäkra dig om att den inte går i värmeläget utan bara gör varmvatten så har du gjort vad du kan, sedan är det bara att minska solinstrålning etc precis som vanligt som återstår.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F1255 amatörhjälp
« Svar #6 skrivet: 06 juni 2018, 09:51:05 »
......och försöker så gott jag kan men förstår mig inte på kurvorna,
t ex vad ger det för effekt om jag går ner till kurva 4 från 5.......

Kurvan kan du nog bortse ifrån, nu i värmen.  Min VP står fortfarande på kurva 8 sen det var kallt.
Meny 4.9.2 Stopp av värme är redan 17° C enligt fabriksinställningen. *)

Så värmepumpen ska ju inte gå mer än för varmvattenberedningen, där i mellan ska
driftprioritering vara ”från”. Går din VP mer än så ??
Annars kan det väl vara som ”Hastings” misstänker i svar # 4.

Har du ändrat på många värden, kan man ju också återställa till fabriksinställningen i
meny 4.9.4 (sida 72 i användarhandboken)

Skickar med en loggning från min F 1255-12 från den 30/31 Maj. VP n står ju mest stilla nu,
går bara några gånger om dygnet för varmvattenberedning.
Jag har dock ingen inne-givare monterad än, den kolumn är alltså inte med.

Min VP går fortfarande nästan på fabriksinställningen, det ända jag har ändrat är
gradminuter GM till – 150, (för att minska antalet starter i våras, blev dock ingen
märkbar skillnad) och driftprioritering varmvatten till 25 min.
Är ensam och har ett äldre hus, så jag behöver prioritera värmebehovet.

 *) Se också ”Jarlingars” sista inlägg:
 https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67184.0
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, då ca 6000 kWh/år.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/år + HH-el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!