0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Du har inte funderat på värme återvinning typ som Nibes flm ger en del extra på brine tempen och det borde inte fattas så mycket i ditt fall.
Vad är temperaturen på köldbäraren då det är som kallast ute?
-1 i Sundsvall är inte så kallt men frågan är ju hur mycket mera du kommer ta ur borran vet inte hur Ivt räknar tillskotts timmarna. Finns inget tomrum i huset tex bredvid skorsten där det går att dra ett vent rör från källaren och uppåt.
Tilläggsisolera vinden?
Billigast är att plöja ner en jordvärmeslang på ca 400 m och koppla parallellt till borran.Till detta krävs ca 600 m2 tomt?Alternativet är som du är inne på en borra till om du vill uppgradera till en kraftigare värmepump typ 1255-16.Om du borrar så gör den nya lika djup och parallellkoppla, det blir lite överdimensionerat men om man ändå har en borrigg på plats är det lite dumt att snåla.Kostnaderna för att få borriggen på plats och foderröret är oberoende av borrans djup.
Skulle vilja ifrågasätta om borrhålet behöver kompletteras. Huset kommer inte att behöva mer värme bara för att pumpen det blir en kraftigare pump. -1 grader in i Sundsvallstrakten är inte så dåligt. Ofta dimensioneras borrhål för -2 grader in vintertid. 250 tillsatstimmar bör betyda runt 1000 kWh tillsatsel. Det är en mycket liten del av totala värmebehovet. Även med hänsyn till att en ny pump är effektivare kommer borrhålet inte att belastas så mycket mer. Kanske mindre med tanke på fönsterbytet. Jag skulle vänta med beslut om ett nytt borrhål tills den den nya pumpen har gått åtminstone en vinter. Då minimeras risken för onödig överdimensionering.