Författare Ämne: Elspets vid kall väderlek?  (läst 2486 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Elspets vid kall väderlek?
« skrivet: 24 januari 2018, 06:20:00 »
Hur mycket elspetsning har ni andra vid kall väderlek, då menar jag under -25 grader, vi har haft ett par dygn nu med temperaturer närmare -30, till och med -31 igår. Kompressorn går mer eller mindre hela tiden, men elen har i alla fall inte behövt gå in något alls.
Har varit runt på några ställen igår, både berg, och frånluft, där elpatronerna mer eller mindre glödde =)
Nu har det blivit mildare, endast -20 grader, och lovat massor med snö (som om vi inte hade nog typ 1M redan).
« Senast ändrad: 24 januari 2018, 06:23:28 av DonPablo »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2018, 07:45:37 »
Det är märkligt...
Vår värmepump maxar ut vid ca -15 grader, då orkar den precis hålla önskat börvärde på framledningen.
Nu har vi ju haft samma temp du och jag och tro det eller ej, men jag har ju elpatron avstängd och innetempen har bara gått ned från ca 21.5 till ca 20.3 grader på dessa två svinkalla dygn.
Är nu -17 grader (hade -29.5 som kallast igår) ute och vi har börvärde 54 grader (rumsgivaren kompenserar upp börvärdet med minst 3 grader, troligen 6 grader).
Framledningstempen är 44 grader.

Visst är det lite kyligt inne, men jag har säkert sparat 30-50 kr pÃ¥ att inte tillÃ¥ta elpatron.  :::_) :::_) :::_)

Skrivet av: Rickard - med iskalla fingrar. hahaha
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2018, 08:33:19 »
Per (din) definition har vi haft 0 i elspets....... eftersom vi aldrig har kallare än -25 grader här i Gbg.

Men skämt åsido, under 15 år har vi haft elspetsen avstängd eftersom vi tidigt upptäckte samma sak som Rickard.
Trots att vår pump egentligen är underdimensionerad klara vi oss utan elspets under normala förhållanden.

Det är dock inte pumpleverantörens fel att pumpen är "för liten" för när han ville ha historiska siffror på värmebehovet glömde jag bort att vi under många år haft lägre temp i källaren, helt avstängt i andra rum mm. Och såklart dimensionerade han pumpen efter det. Dock kör vi fortfarande husets uppvärmning på samma sätt som tidigare så det fungerar uppenbarligen bra ändå. Tom jättebra med tanke på att elspetsen varit avstängd i så många år.
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2018, 08:48:19 »
Min vp håller börvärde till runt -20 grader och kallare än så blir det inte möjligen nån timme vart 5 e år eller så. Kör med elspetsen avstängd och har vedpanna som jag skulle elda i om det blev -30.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2018, 08:51:54 »
Nu har jag tagit in en fläktradiator (EL) som får värma kök och vardagsrum till en normal temp.
Det är mycket mer ekonomiskt (och snabbare) än att låta elpatron gå in och värma hela systemet till en högre temp.
Det är i normalfallet så få rum som man verkligen behöver ha full värme i att det ofta är en bättre lösning, om man inte kan elda med ved.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2018, 19:57:40 »
ja precis som du säger Rickard, bättre ta in en fläktkonveltor, eller kupevärmare att värma ett par få rum, än hela anläggningen

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2018, 20:56:32 »
Här är det aldrig under -25 (DUT -18) men om nyss typ under -5 och blÃ¥st 20 sekundmeter. Det ger en kraftig avkylning  i syd-sydostvind sÃ¥ VP hinner inte med att kompensera, rumstempen sjunker fort med c:a 2 grader och det ger en ändring av BV-fram med 6grader, dvs upp mot eller över 45, det har VP inte ork att leverera tillräckligt fort. Elspets borde gÃ¥ in men jag har satt GMelstart till -700 om jag mins rätt. Hittills har jag haft tur och vind frÃ¥n det väderstrecket är inte förhärskande och ingen elspets har behövts pÃ¥ nio Ã¥r utom när VP var ny och huset ännu inte tilläggsisolerat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad HÃ¥kke

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 536
  • Karma +0/-0
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2018, 22:41:43 »
Här vid Hälsingekusten blir det sällan under -20, den här vintern -16 som kallast. -27 har jag för mig det varit som kallast sedan vi flyttade in 2003. 

Sedan bytet av vp 2009 har det blivit nån enstaka timme 3kW spets vid just -27, i övrigt härrör den elspets som loggats från installationen innan borran kopplades in. Har begränsat max tillskott till 3kW.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.

VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.

Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2018, 06:19:58 »
Min pump har 392 h elspets totalt, men den har ju gått 6 år på kurva 9, och termostater på element, har inte rört något de första 6 åren, inte förrän senaste 2 åren, jag börjat justera in den, nu tycker jag den går ganska bra, men visst hade gärna fått dit element som gör att jag kan hålla max framl 35 grader, men de blir så stora och feta då, har nu haft i minus 31 grader, 48 i framledning. Annars ligger den väl kring 38-39 grader vid normal kyla. Har ju dessutom gått ner till kurva 6 från tidigare 9

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Elspets vid kall väderlek?
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2018, 20:52:30 »
ja precis som du säger Rickard, bättre ta in en fläktkonveltor, eller kupevärmare att värma ett par få rum, än hela anläggningen
Nu är jag en mink bland Bergshermeliner...men;
Kan rekommendera Mill Heat-elementen som säljs med eller utan inbyggd wifi, och med smart schemaläggning.

eller deras smarta "230V-puck" som kan styra alla sorters värmare/kylare.
Annars säljer biltema återigen snygga/smidiga glaselement.

Har golvvärme i hela huset samt:
Kök 600W Millheat WiFi Glas (schemalagd morgon/middag)
Vardagsrum 800W Millheat WiFi Glas (schemalagd morgon/kväll)
Sovrum1 300W Millheat kopplad mot fibaro, vid behov.
Sovrum2 300W Millheat -||-
Kontor 300W Millheat -||-
Gym - nada

Eftersom jag har FLVP (F750) är det tacksamt vid kall väderlek (lägre än -15°C) med lite värme kring friskluftsintagen och 300W+kroppsvärmen i det rum man är i, gör stor skillnad! Även dator+personvärme räcker långt med FLVP! :)

Brassar man på alla element samtidigt (2300W) stiger den upplevda inomhustempen raskt då samtliga kallras försvinner.

Elpatron är inställd att gå in vid -13°C för oss!
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 21:03:58 av kWhalp »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!