Har fått en CTC värmepump installerad. Den är kopplad till en accumulatortank. Ibland så kommer jag att värma tanken från en flispannan. Det innebär att cirkulationen mellan tanken och värmeväxlaren i värmepumpen kommer att hålla 80 grader min fråga är : tål värmepumpen det? Har fått lite olika svar beroende på vem man frågar
-
Den tål det, men vissa hakar upp sig i larm.
Om värmepumpen suger från radiatorernas returledning med T-kors innan tanken så slipper man det problemet.
Det går att krångla till det med blandningsventil, men jag ser inte det som en enklare lösning.
-
Hur kör du VP. ON/OFF rakt mot tanken och tar ut värmen från tanken via en shunt. VP gillar inte den höga tempen och kan få för sig att lösa på högtryck, inget bra, då HT troligen ska återställas manuellt.
-
Har fått en CTC värmepump installerad. Den är kopplad till en accumulatortank. Ibland så kommer jag att värma tanken från en flispannan. Det innebär att cirkulationen mellan tanken och värmeväxlaren i värmepumpen kommer att hålla 80 grader min fråga är : tål värmepumpen det? Har fått lite olika svar beroende på vem man frågar
Kommer det cirkulera om om tanken är varm ? Hur är inkopplingen gjord ?
-
Värmepumpen tar nog ingen skada, men kör du med en EcoLogic S så kommer den larma och du måste kvittera larmet när tankens temp sjunker och du vill ha igång värmepumpen.
Alternativet är att köra med glykolblandning och stänga av cirkpumpen till utedelen när du eldar.