Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Avfrostning  (läst 894 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Skyflakes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Avfrostning
« skrivet: 28 januari 2021, 11:58:12 »
Någon som vet bästa inställningarna för avfrostning på Bosch 3000EW / IVT 302,402

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2021, 16:01:46 »
Hur ska man veta det?

Man behöver i så fall ha en luftflödesmätare före och efter förångaren och tempmätare före och efter förångaren.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Skyflakes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2021, 16:38:01 »
Ja, det finns inga tips i manualen i alla fall.
Vad betyder ens ”Maximal tid mellan två avfrostningar (1...48h)!   Görs då en avfrostning efter inställd tid vare sig det behövs eller inte? Vad är det för mening med det?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9640
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2021, 16:53:08 »
Mystiska inställningar tycker jag också, svårt att förstå överhuvudtaget. Borde åtminstone ligga i någon specialmeny för enbart särskilt utbildade installatörer och så borde fabriksinställda värden anges.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Skyflakes

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Avfrostning
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2021, 17:58:28 »
Ännu värre blir det när man läser på nästa sida. Det är manualen för ”reglercentralen” jag talar om.
Där står samma sak fast tvärt om eller vad man ska kalla det.

Vad är det ens de menar med min och max avbrottstid? Varför heter det ”avbrottstid” när de beskriver det som drifttid? Det är alltså avbrott från avfrostningar de menar...

Max avbrottstid anger de som ”max tid mellan två avfrostningar”
(Betyder det hur länge pumpen får gå maximalt innan en avfrostning är påtvingad eller tillåten?)

Min avbrottstid anger de som min tid mellan två avfrostningar.
(Betyder det hur länge pumpen måste gå minst innan en avfrostning är påtvingad eller tillåten?)

Sist står ”Avfrostningstid”. Men den funktionen finns inte alls att nå i menyn på reglercentralen.
Men enligt manualen går den att ställa mellan 5 och 60 minuter.

Det här är ju mycket enkla saker som de gjort krångligt eller lätt att feltolka eller inte ens komma åt. Mycket dåligt.
Det här är inget som ska kräva ”speciell utbildning”.
Vad är det för utbildning i så fall?
Specialkurs i knasig svenska?😅

Manualen är ju allmän för reglercentralen och inte alls anpassad för applikationen frånluftsvärmepump. Det är massor av saker som inte stämmer eller skiljer mot menyerna i reglercentralen placerad i Bosch 3000EW.

Temperaturskillnad ”tillkopplingsgräns” anges i manualen -15...15K.   Medan i verkligheten är intervallet -21-7K.      Har jag fått en gammal manual?
« Senast ändrad: 28 januari 2021, 18:37:30 av Skyflakes »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!