Författare Ämne: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete  (läst 1580 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Marimar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Igår gjorde Dala Vatten ett stort arbete i vårt område, oklart vad exakt, och stängde av vattnet från 8-16.
När vattnet kom på igen sprutade det massor av luft både i kallvattenkranen men främst från varmvattenkranen. Vi talar massor av luft. Spolade säkert en timme innan det började stabilisera sig någorlunda.

Konstiga är också att det var väldigt dåligt med varmvatten, Fyllde ett badkar med så varmt det gick, vart inte mer än 26 grader.

Har fyllt även idag för att lufta ur och det gick bättre, men förvånad över att vattnet visserligen var blev 40 grader i ett fyllt normalbadkar, men mot slutet väldigt svalt ur kranen och allt varmvatten var slut.
Vanligtvis brukar det gå att spola varmt ända tills den är helt full och ändå finns det kvar.

Min fråga är egentligen om detta är normalt när vattnet vart avstängt en tid, att det dröjer länge innan varmvatten kommer tillbaka fullt?

Till saken hör att vi har en ganska hemlig varmvattenberedare som jag inte hittar riktigt något sätt att se att den mår bra och är i full drift, det är liksom bara en fyrkantig låda där alla sidor är fastskruvade. Manualen ger ingen vettig guidning till mig som lekman.

Har bara bott något år här så är inte jätteinsatt i hur grejorna funkar, men det är följande utrustning:

Bergvärmepump NIBE F1145 sammankopplad med varmvattenberedare NIBE VBP 300-CU.

Tempen på F1145 säger ca 50 grader, men vet inte ifall det är snitt-temperaturen tillsammans med varmvattenberedaren eller om det är temperaturen i bergvärmepumpens inbyggda vattentank.

Saknar någonstans där man kan se på VBP 300 vad tempen där är, någon som vet?

Tacksam för svar :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2021, 19:23:24 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/25698/431307-4.pdf

Prova att lufta på QM22.

Men VVB borde ju inte blivit tömd om VV är avstängt, anslutningarna sitter på ovansidan?
Spolade du kallvatten först så borde den mesta luften i ledningen varit tömd innan du växlade till varmvatten?
Det hela låter skumt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Marimar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2021, 20:06:09 »
Jo precis, det borde inte tömts, tycker också det är superskumt.
Därav frågan också om det är normalt beteende efter såna arbeten.

Luftningen där låter som en god ide, men hur tusan kommer man åt den? Frontpanelen verkar inte gå att ta bort?
Manualen säger inget om vilka skruvar, om några, som behöver lossas.
Har provat att dra i den så hårt jag vågar.
VVB i vårt gamla hus gick lätt att ta bort frontpanelen men inte denna.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2021, 22:04:16 »
Frontplåten lossar man med två skruvar i nederkant, se sidan 10 i manualen, avsnittet "Demontering av luckor".
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

Utloggad Marimar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2021, 07:03:28 »
Tack snälla, precis vad jag letade efter 🤗.
Hittade tidigare bara en engelsk manual hos Nibe som var betydligt mer kortfattad 🤗.
Ska öppna och lufta idag då.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2021, 07:49:40 »
Men VVB borde ju inte blivit tömd om VV är avstängt, anslutningarna sitter på ovansidan?
Spolade du kallvatten först så borde den mesta luften i ledningen varit tömd innan du växlade till varmvatten?
Det hela låter skumt?
Tycker inte det lÃ¥ter sÃ¥ konstigt.  Om det kommer mycket luft i servisledningen sÃ¥ trycks det ju in i VVB när man börjar tappa.  TS skrev ju att det tappades bÃ¥de kall och VV när luften kom.

Men m luften fångas i VVB kan man ju undra om in och ut är rätt kopplat.

qm22 luftar väl radiatorslingan. Den borde ju inte ha påverkats av något arbete på inkommande vatten.
« Senast ändrad: 20 mars 2021, 08:05:14 av Rdx »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Utloggad Capt.M

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2021, 09:42:47 »
Tycker inte det lÃ¥ter sÃ¥ konstigt.  Om det kommer mycket luft i servisledningen sÃ¥ trycks det ju in i VVB när man börjar tappa.  TS skrev ju att det tappades bÃ¥de kall och VV när luften kom.

Men m luften fångas i VVB kan man ju undra om in och ut är rätt kopplat.

qm22 luftar väl radiatorslingan. Den borde ju inte ha påverkats av något arbete på inkommande vatten.

Det som är skumt är i första hand att varmvattenkapaciteten inte återkommit. Att kolla så in och ut på VVB (XL3/4) inte förväxlats är en god idé av Rdx. Luft i varmvattnet under längre tid än man förväntar sig, och jämfört med kallvattnet, skulle kunna vara en följd av det.

Helt rätt att radiatorslingan och QM22 inte borde vara påverkade, men när det nu är allmänt skumt med kapacitetsproblem är det en bra och enkel kontroll att göra ändå.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning

Utloggad Marimar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Störningar i varmvattenberedare efter större arbete
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2021, 17:04:47 »
Kan meddela att varmvattnet nu är tillbaka i normal mängd. Fyllde nyss upp hela badkaret till 39 grader och det var fortfarande hett vatten i kranen efteråt som det brukade vara.

Kollade också XL3/4 som ni tipsade om och det verkar rättkopplat.
Luftade också pumpen förut och det kom inte ut jättemycket luft tyckte jag dock.

Kan fortfarande inte se någon tydlig orsak till driftstörningen, men huvudsaken att det börjat funka igen :).

Tack alla för bra svar och stöd.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 635
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!