Ni bekräftar ju min post.Det är inte bättre att låta maskinen gå tex 10-14 grader över bör då man ställt upp hysteres. Hysteres är en indikation att maskinen har dåligt flöde..pga filter tex eller av ngn annan orsak .Detta bör åtgärdas INTE ställa upp larmet o köra ändå 2500 timmar om året i 12 år med 1 lägre i COP vad blir det?Överdriver för att visa en poäng givetvis , jag har inte siffror på faktisk cop skillnad i huvet .
Förr fanns ingen funktion för att ställa in delta .
Det finns många sätt att säkerställa det. Inte bara en tank som Rikard tror .Gjorde det förra veckan med en 17 kw thermia inverter totalt flöde es oberoende o den står i en skrubb ingen tank där
Hysteres måste väl ligga ett antal grader över inställt deltaT över VB på en On/Off-VP för att det inte ska bli problem? Så om Thermia hade 7 grader som standard inställning på hysteres tidigare och de har även 7 grader som standard på deltaT blir det problem. Så vid kallt väder kommer FL sega sig en grad över bör innan integralen är nere på 0. Då när VP stannar så störtdyker FL ner till samma värde som RL har, alltså FL-deltaT vilket då blir 6-7 grader under bör, och då startar VP snabbt igen pga hysteres inte integralunderskott...precis som Ville Vessla skrev.Alltså måste då deltaT minskas också om vi ska sänka hysteres...och det är lika med att flödet måste ökas...