Många starter på 1145-12
« skrivet: 22 oktober 2010, 21:38:47 »
Hej!

Nu har vi så äntligen fått installerat vårt system med en Nibe 1145-12 dockad mot en VVB300. Fick allt installerat för ganska exakt en månad sedan och det fungerar bra med ganska jämn och stabil temp i huset. Som vanligt gick installatörens installationsanvisningar allt för fort och dessutom åkte jag ut på jobb i en månad dagen efter, så det blev inga förändringar mot det som fabriken/installatören hade ställt in. Alla termostater är helt öppna. Alla radiatorer är av äldre typ från 60 talet och bakåt.

Kom hem häromdagen och ivrigt kikar jag runt i menyerna och upptäcker att vi har haft (i mina ögon) många starter under denna månaden. Vill gärna få lite synpunkter på detta och hjälp med att justera in anläggningen. Har kikat lite i installatörshandboken men känner att jag behöver lite mer hjälp.

Bakgrundsfakta: Huset ligger i Finspång i Östergötland, är ca 240 kvm i två plan plus kallvind och är byggt av trä 1909.
Takhöjd ca 3 meter på varje plan.
Det har ingen särskild isolering vad jag kan se och man har bytt ut några fönster genom åren, men alla är 2 glas.
Man har också någon gång isolerat golven i undervåningen genom att spruta in isolering.
Beräknat energibehov 50-60 tusen kWh per år.
242 m aktiv borra med (enligt borrkillen) mycket bra vattenflöde.

Vi är 5 i familjen och de 4 som varit hemma duschar MYCKET.

I kväll ser det ut så här:

912 starter 299 timmars drifttid var av 30 timmar varmvatten

medeltemp 1,0
framledning BT2 40,5
retur BT3 33,7
Gradminuter -63
Ber framledning 40,9
utetemp -1,2
köldbärare in BT10 3,0
köldbärare ut BT11 -3,4

Vi är nöjda med innetemperaturen som är ställd på 20 grader.

Skall jag börja med att justera gradminuter eller kurvlutning/kurvförskjutning på värmekurvan? Andra tips?

Vänligen

Jim



Utloggad nic2

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
  • Jag saknar min kamin...ibland
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010, 23:40:09 »
Ok, försöker svara på lite.

* är ni nöjda med innetempen så är troligen kurvan bra.
* starterna är extremt många på 1 månad
* ber. framledningstemp på 40gr vid -1gr ute är högt, högtempsystem = ej optimalt för bergvärme tyvärr
* om köldbärartemp. är mätt vid kompressordrift så är diffen 6gr, den bör vara ca 3, sänk hastigheten på köldbärarpumpen
* sätt startvärde kompressor på -100(gradmin)(default-60), minskar starterna en del, men gissar på att vid -5gr så går pumpen konstant.
1,5 plans villa (-82)140m2 i Östergötland.
Bergvärme, Nibe 1230-6, 150m energibrunn, installerat 2007

Förbr. 2012: Totalt 12000kWh, varav 4800kWh till VP för värme & varmvatten.

Utloggad sako

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2010, 00:08:45 »
Tackar så mycket för snabbt svar! :)

Har läst litet i manualen och har börjat med att förändra till -100 gradminuter som du beskriver. Vill inte göra för många förändringar på en gång.
Men jag kan inte hitta något om att sänka hastigheten på köldbärarpumpen??

Dessutom undrar jag lite över mitt gamla radiatorsystem som alla säljare lovordade?? Har jag blivit blåst igen?

MVH

Jim


Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010, 00:50:40 »
nic2 råkade skriva fel (vet att han har järnkoll på detta egentligen): höj hastigheten på kb-pumpen tills diffen ligger på ca 3-4 grader.
Se sidan 41 här: http://www.nibeonline.com/pdf/031673-1.pdf
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010, 08:06:52 »
hörru robban har du snott delar av mitt nic *roflmao*
trodde jag va ensam om att gilla cocacola  Thumbsup
 *vinkar* *vinkar* *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2010, 08:11:56 »
Han kanske flörtar med dig :) ;)

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2010, 10:47:39 »
Han kanske flörtar med dig :) ;)
Jaaa, man är ju en riktigt wannabe... ::)
Nä skämt åsido så fotade jag flickvännen som bar in groggvirket igår, körde 50/50 hela kvällen. >:D
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad sako

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2010, 11:35:12 »
Så där ja!

Har nu ökat hastigheten på KB pumpen från 70% till 80% så får vi se vad det ger!
Skall finjustera litet till så återkommer jag med resultat och kanske ett rop på hjälp?

Skönt att se att det är RÄTT sorts Cola här! Inte den där rödblå sörjan!!

Jim

Utloggad sako

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010, 18:58:48 »
Uppdatering!

Har ökat KB pump till 100% men får fortfarande en diff på ca 4,5 grader?
Gradminuter är satt till -100.

får dessa värden (nyss) när pumpen kör:

beräknad framledning 1 35,9
gradminuter -95
utetemp BT1 3,9
KB in BT10 3,7
KB ut BT11 -0,8
framledning BT2 38,1
retur BT3 30,5
medel temp ute 2,4

har haft 6 starter de senaste 6 timmarna, 312 timmars drifttid varav 31 timmar på vatten

NÃ¥gra tankar eller ideer??

Tar tacksamt emot all hjälp!!

Jim

Utloggad digitalrobert

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
  • Kön: Man
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2010, 20:32:47 »
Du kan kolla så du inte har skit i smutsfiltret på kb.
Om du inte hör en massa brus (luft) frÃ¥n kb-rören sÃ¥ är det ok som det är, vp:en suger rejält med energi frÃ¥n kb med den lÃ¥ga framledningstempen.  Thumbsup
Nibe 1225-8, 163m aktiv borra, 170m totalt, vattenburet radiatorsystem DT20. 
Total uppvärmd yta: 200m², 130m² byggyta, byggår -76, F-vent, 4 pers, 21,5ºC i hela huset efter bergvärmeinstallation.
Tidigare drygt 20 000 kwh/år ej fulluppvärmt med 5kw Panasonic LL-pump och direktverkande el.
Total elförbrukning år 1 med bergvärme: 9627 kwh

Utloggad sako

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2010, 21:20:20 »
OK!?

Skall kolla filtren och lyssna lite. Det knäpper lite i radiatorerna ibland i varje fall.

Men finns det inga andra sätt att få ned antal start/stopp??
Och nästan 300 timmars drifttid på en månad, är det mycket eller för mycket??

MVH

Jim


Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2010, 21:35:45 »
1 start/h är OK så här års.
300 h/månad är ca 40%, det tyder på att den klarar minst -20 ºC utan elpatron.
Men 40 ºC framledning vid ca 0 ºC ute är lite högt.
IOFS så klarar den där VP:n 65 ºC framledning på kompressorn och så varm framledning ska inte behövas vid -20 ºC ute.

Kolla upp att alla radiatorer är varma, känn även nertill så att de är ljumma där.
Om någon är jämnvarm så kortsluter denna flödet och behöver strypas in lite.
Det brukar gå att göra på returventilen på äldre radiatorer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad sako

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2010, 09:44:32 »
Okej det var ju ett positivt besked!

Så känner jag mig lite lugnare!!

Men var sitter sitter returventilen? På våra radiatorer så sitter det någon stor grå Termostat märkt Thermosttat.
På de flesta returledningar sitter det en liten "mutter" på ovansidan av returledningen, är det denna?

Är det något annat man kan göra för att få ned framledningstempen?

Stort Tack!!

Jim

Utloggad sako

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2010, 12:14:22 »
Då har jag hittat returventilerna men inte alla radiatorer har en sådan.

Har också varit runt i hela huset och känt och klämt på alla radiatorer och känner skillnad på ovansidan mot undersidan på samtliga.
Även om det är svårt att känns på vissa. Några radiatorer är lite mindre varma än andra och det gör det svårt att känna skillnad.

Skall ta en ny runda i kväll.

Men frÃ¥gan Ã¥terstÃ¥r! Finns det nÃ¥got annat jag kan göra?  Gradminuter är pÃ¥ -100, KB pump gÃ¥r pÃ¥ 100% och i övrigt är det fabriksinställningar.

MVH

Jim

Utloggad magnus20

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Många starter på 1145-12
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2010, 12:46:33 »
Hejsan
Man hör ofta att köldbärardiffen skall ligga mellan 3-4 grader. Vad blir konsekvensen om den ligger på 2 grader respektive 6 grader. :D

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!