Citat från länken:
3. Om båda maskinerna kommer borras LIKA djupt, så kommer Invertern ha en högre SNITT temperatur över året jämfört med on / off.
4. att brine på en on/off efter stillestånd blir så mycket varmare är INTE riktigt, för att:
4a: delta T på kall sida är stort (cirka 3 C) vilket gör att temperaturen på inkommande faller fort tack vare den kalla brynen som kyler inkommande bryne (slangavstånd i hålet = litet)
4b: inverter jobbar med lågt delta T på kb vilket gör att SNITTTEMPERATUREN över växlaren blir påtagligt varmare än på on / off.
3. Argumentet är korrekt men frågan är hur stor effekten är. Ungefär 1/3 av värmeöverföringsmotståndet ligger i borrhålet. Med normala cykeltider på en on/off pump är det där temperaturvariationerna finns. Kommer man in en bit i berget är det ingen skillnad om det är en on/off eller inverterpump. Temperaturvariationerna dämpas ut. Värsta fallet är en on/off pump som går halva tiden. Med en inverterpump som tar värme kontinuerligt från borrhålet bör temperaturdifferensen berg/köldbärare bli 5/6 av vad den är för en on/off. Det betyder lite mer än en grad högre köldbärartemperatur i de flesta fall. Går pumpen mer än halva tiden blir skillnaden mot en inverter mindre.
4. Rätt men jag tycker förklaringen är fel. On/off-pumpen startar med varmare köldbärare men då måste man ta hänsyn till att det är varmare jämfört med en mer nerkyld köldbärare än vad man hade haft vid inverterdrift. Det är mycket en skenbar vinst. Jämfört med en inverters köldbärartemperatur startar inte on/off-pumpen med så mycket högre köldbärartemperatur och den kommer rätt snart att dyka under den.
4b. Frågan är vad vinsten är. Jag har undersökt hur köldbärarpumpens hastighet påverkar COP. Det skiljer i mitt fall ungefär en procent mellan deltaT 2,4 grader och deltaT 5,8 grader. Genomsnittliga köldbärartemperaturerna var -0,6 respektive -1,5 grader. En ändring av genomsnittstemperaturen på köldbäraren med 0,9 grader ändrade alltså COP med ca 1%. Jag tycker det är att ta i att säga att det är en påtaglig höjning.
Summerar man det här kan inverterpumpen få några procent högre COP genom gynnsammare förhållanden i borrhål och förångare. Men kan man förutsätta att kompressorns verkningsgrad är lika för invertern och on/off-pumpen. I ett datablad har jag sett att verkningsgraden för en frekvensomriktaren angavs till 94%. Men det stod också att verkningsgraden på motorn blev lägre genom strömpulsernas utseende vilket gav ytterligare förluster. Är det representativa siffror är frågan vad vinsten med en inverter blir vad gäller COP.