Hej.
Har en nibe f2120. Har märkt att den arbetar med hög kompressorfrekvens och att hetgasen stiger tills den når upp över 100 grader. Sen stannar pumpen, vilar, och sen kör den igång igen med full fart. Märks framförallt när varmvattenbehovet är stort efter ex. ett bad.

Borde den inte försöka balansera hetgastempen och köra längre tid för att bli kvitt behovet? Finns det något man ka  göra eller är det så pumpen är konstruerad för att maxa effekten.

Kan tillägga att pumpen inte larmar utan det är min egna reflektion.
Titel: SV: Hög hetgas utan larm
Skrivet av: Josth skrivet 08 januari 2021, 11:11:31
Den behöver ju stanna och avfrosta också om det är runt ±0° eller kallare.
Titel: SV: Hög hetgas utan larm
Skrivet av: Robban__ skrivet 08 januari 2021, 18:02:47
Det håller jag med om. Men den stannar och vilar bara tills hetgasen har kommit ner under 50grader, sen kör den full fart igen.

Har svårt att få 50grader i varmvattnet pga. att den stannar kort efter att kondensorn äntligen kommit upp i hög temperatur.
Titel: SV: Hög hetgas utan larm
Skrivet av: Josth skrivet 08 januari 2021, 18:28:03
Ok, så den ger dåligt med värme :-\ Skulle kunna vara brist på kylmedia och det bör i så fall leda till lågtryckslarm på sikt. Behövs en kyltekniker som kopplar in manometerstället och mäter tryck och temperaturer under drift.
Titel: SV: Hög hetgas utan larm
Skrivet av: smidese skrivet 11 januari 2021, 22:29:24
Ja, Den borde  försöka balansera som andra fabrikat gör men det är NIBE som vill bli klart med gradminuter och varvar kompressor onödig högt!
 NIBE vet inte själv hur styrningen funkar på F2120 och flyttar ansvar på installator som ska anpassa kompressorfrekvens och hettgastemperatur med rätt installation!
Jag har F2120-12 och kompressor kör vid varmvattenproduktion 104 herz och hettgas 102 grad (ekonomi inställning start 42 stop 48) .
Vid värme hetgas 68 grad kompressor 44 herz.
Innan du ringer kyltekniker kolla inställningar på inomhusdelen. På displayen du kan kolla alla temperaturer.
Titel: SV: Hög hetgas utan larm
Skrivet av: Robban__ skrivet 15 januari 2021, 15:13:27
Ja precis så jobbar min också. Vid varmvatten så är det fullt blås och efter en stund så slår hetgasen i taket och pumpen stannar för att vila. Dock utan att larma. Vid värme så går den på halvfart och hetgasen blir aldrig så pass hög. Förstår inte hur man ska få bukt med det.